Moc silnika trójfazowego
Moc silnika trójfazowego
Nie wiem czy w dobrym miejscu ale to wydaje mi sie najbardziej odpowiednie.
=======================================================
Jak obliczyć moc silnika trójfazowego:
1) podłaczonego w gwiazde
2) podłączonego w trójkąt
=======================================================
Jak obliczyć moc silnika trójfazowego:
1) podłaczonego w gwiazde
2) podłączonego w trójkąt
-
korfanty33
- Użytkownik
- Posty: 167
- Rejestracja: 27 lis 2011, 15:10
- Lokalizacja: Polska
Re: Moc silnika trujfazowego
P=3*U1f*I1f*cos(fi)golec2604 pisze:Nie wiem czy w dobrym miejscu ale to wydaje mi sie najbardziej odpowiednie.
=======================================================
Jak obliczyć moc silnika trójfazowego:
1) podłaczonego w gwiazde
2) podłączonego w trójkąt
albo
P=sqrt(3) *Up*Ip*cos(fi)
teraz Ip jest zależne od układu Y/D silnika
Przeważnie moc jest podana na tabliczce znamionowej , dla znamionowego zasilania tz dla napięcia znamionowego .
Zasilanie może być różne np : 400V/690 albo 230/400 - 380/660
tylko że 230V to jest napięcie między fazowe nie bier jako znane napięcie jedno fazowe
Napisałeś to w jednym punkcie a chciałem żeby to było rozbite na :
1) podłaczonego w gwiazde
2) podłączonego w trójkąt
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
U1f - ???
I1f - ???
Up - ???
Ip - ???
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Nie rozumie o co Ci chodzi w tym zdaniu.
1) podłaczonego w gwiazde
2) podłączonego w trójkąt
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
U1f - ???
I1f - ???
Up - ???
Ip - ???
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
tylko że 230V to jest napięcie między fazowe nie bier jako znane napięcie jedno fazowe
Nie rozumie o co Ci chodzi w tym zdaniu.
Chcesz znać w tylko wzory, czy jest ci to do czegoś potrzebne w praktyce ?
W praktyce jak silnik nie ma tabliczki znamionowej, lub jest ona nieczytelna, podłącza się go, bierze cęgi lica i mierzy prąd znamionowy, i dobiera zbezpieczenie wg. prądu. Moc mało kto wylicza, a wprawny fachowiec ci ją określi po gabrytach silnika bo 1,1 od 1,5KW jednak się trochę wielkością różni, a nawet od biedy po średnicy wałka. Przy małych silnikach czasami ciężko po gabarytach poznać, bo różnica między 200 a 300W silnikiem nie jest aż tak wyraźna.
W praktyce jak silnik nie ma tabliczki znamionowej, lub jest ona nieczytelna, podłącza się go, bierze cęgi lica i mierzy prąd znamionowy, i dobiera zbezpieczenie wg. prądu. Moc mało kto wylicza, a wprawny fachowiec ci ją określi po gabrytach silnika bo 1,1 od 1,5KW jednak się trochę wielkością różni, a nawet od biedy po średnicy wałka. Przy małych silnikach czasami ciężko po gabarytach poznać, bo różnica między 200 a 300W silnikiem nie jest aż tak wyraźna.
-
korfanty33
- Użytkownik
- Posty: 167
- Rejestracja: 27 lis 2011, 15:10
- Lokalizacja: Polska
Teraz to ja nie wiem o co chodzi :golec2604 pisze:+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
U1f - ???
I1f - ???
Up - ???
Ip - ???
U1f -napięcie "jednofazowe" jakie przychodzi na cewkę silnika w zależności od układu połączeń - identycznie co do prądu
Up napięcie miedzy przewodowe jakie podajesz na uzwojenia lub uzwojenie w zależności od układu połączeń
jest to nadal napięcie między przewodowe ale jego wartość jest taka że wszyscy robią błąd . Jaśniej nie umiegolec2604 pisze:tylko że 230V to jest napięcie między fazowe nie bier jako znane napięcie jedno fazowe
++++++++++++++
Nie rozumie o co Ci chodzi w tym zdaniu.
a tak zapytam chcesz moc na wale , moc pobieraną z sieci , moc mechaniczną ?
Kod: Zaznacz cały
w poł. gwiazdę Y masz I1f=Ip Up=sqrt(3)U1f
w poł. trójkąt D masz Up=U1f Ip=sqrt(3)I1f
tutaj można narysować rysunki a ja nie umie ładnie rysować D masz Up=U1f Ip=sqrt(3)I1f
A gwiazda jest z przewodem N-neutralnym ?
CZY PE-ochronnym ?
Chce tylko same wzory do obliczeń mocy silnika przy danym połączenie gwiazda i trójkąt. (o moc z sieci).
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bardzo nie lubie jak ktoś pisze wzory bez objaśnienia co znaczy dokładnie dany symbol.
----------------------------------------------
Bardzo mnie wkurza jak ktoś mówi napiecie miedzyprzewodowe na napiecie miedzyfazowe.
Przecież to jest nazwa dezorientacyjna, a co niby napiecie miedzy fazą a neutralnym
nie jest napieciem miedzyprzewodowym, a co niby neutralny nie jest przewodem.
A wiec miedzyfazowe to miedzy poszczególnymi fazami a fazowe to miedzy faza i neutralnym.
Za używanie nazwy n. miedzyprzewodowe powinni karać.
------------------------------------------------------------------------------------------
Możesz wyjaśnić skąd Ci sie wzięło 400V/690 i 380/660 ???
Dlatego też pytałem o co ci chodzi z tym zdaniem :
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bardzo nie lubie jak ktoś pisze wzory bez objaśnienia co znaczy dokładnie dany symbol.
----------------------------------------------
Bardzo mnie wkurza jak ktoś mówi napiecie miedzyprzewodowe na napiecie miedzyfazowe.
Przecież to jest nazwa dezorientacyjna, a co niby napiecie miedzy fazą a neutralnym
nie jest napieciem miedzyprzewodowym, a co niby neutralny nie jest przewodem.
A wiec miedzyfazowe to miedzy poszczególnymi fazami a fazowe to miedzy faza i neutralnym.
Za używanie nazwy n. miedzyprzewodowe powinni karać.
------------------------------------------------------------------------------------------
Wyjaśnijmy sobie coś. W naszych domach mamy napiecie 230/400 V. 230 V to n.fazowe a 400 V to n. miedzyfazowe.Zasilanie może być różne np : 400V/690 albo 230/400 - 380/660
Możesz wyjaśnić skąd Ci sie wzięło 400V/690 i 380/660 ???
Dlatego też pytałem o co ci chodzi z tym zdaniem :
nie rozumiem o co ci chodziło pisząc to zdanie?tylko że 230V to jest napięcie między fazowe nie bier jako znane napięcie jedno fazowe
Ostatnio zmieniony 01 mar 2015, 19:15 przez golec2604, łącznie zmieniany 1 raz.
-
korfanty33
- Użytkownik
- Posty: 167
- Rejestracja: 27 lis 2011, 15:10
- Lokalizacja: Polska
Przykro mi , ale twój ton wypowiedzi pokazał jakim jesteś człowiekiem (ign...) - chcesz pomocy a krytykujesz - jak ktoś krytykuje to pewnie się na tym zna .Bardzo mnie wkurza jak ktoś mówi napiecie miedzyprzewodowe na napiecie miedzyfazowe.
Przecież to jest nazwa dezorientacyjna, a co niby napiecie miedzy fazą a neutralnym
Ja już na żadne twoje pytanie nie odpowiem .
Chociaż wszystko jest wyżej napisane .
Po pomoc idź gdzie indziej albo otwórz książkę .
Źle zrozumiałeś, napisałem ze mnie to wkurza, bo to jest nazwa błedna i mylaca. Czasami gdzies czytałem i raz pisza tak a raz inaczej. Ogólnie mówie że powinien być jednolity prawidłowy system nazw aby nie wprowadzło zamieszania. Ja na Ciebie nie podnosiłem głosu i nie pisałem że ktos mnie wkurza tylko że nazewnictwo mnie wkurza. A po drugie to słowo wkurza to jest słowem łagodnym że cos kogoś denerwuje. Gdybym napisał że mnie w kur_ia (niecenzuralne słowo) wtedy mogłbyś być na mnie zły. Mam nadzieje że zrozumiałes o co mi chodzi.
-
korfanty33
- Użytkownik
- Posty: 167
- Rejestracja: 27 lis 2011, 15:10
- Lokalizacja: Polska
Ja lubię literaturę techniczną -nie polskich autorów np: Atabiekow bo się znacznie różni .golec2604 pisze:Źle zrozumiałeś, napisałem ze mnie to wkurza, bo to jest nazwa błedna i mylaca. Czasami gdzies czytałem i raz pisza tak a raz inaczej. Ogólnie mówie że powinien być jednolity prawidłowy system nazw aby nie wprowadzło zamieszania. Ja na Ciebie nie podnosiłem głosu i nie pisałem że ktos mnie wkurza tylko że nazewnictwo mnie wkurza. A po drugie to słowo wkurza to jest słowem łagodnym że cos kogoś denerwuje. Gdybym napisał że mnie w kur_ia (niecenzuralne słowo) wtedy mogłbyś być na mnie zły. Mam nadzieje że zrozumiałes o co mi chodzi.
Pan Bolkowski tłumaczył "Atabiekowa" a potem sam napisał książkę która była o 1/3 gorsza od pierwowzoru
- Załączniki
-
- 2 e.PNG (97.76 KiB) Przejrzano 15039 razy
Przeanalizowałem to co napisałes wczesniej i coś mi nie pasuje.korfanty33 pisze:
P=3*U1f*I1f*cos(fi)
albo
P=sqrt(3) *Up*Ip*cos(fi)
teraz Ip jest zależne od układu Y/D silnika
Założenia:
Y masz: I1f=Ip , Up=sqrt(3)U1f lub U1f=Up/sqrt(3)
D masz: Ip=sqrt(3)I1f , Up=U1f
To pierwszy wzór: P=3*U1f*I1f*cos(fi) jest ok (3 bo mamy trzy fazy)
ale drugi to powinien być taki: P=sqrt(3) *Up*I1f*cos(fi) lub P=Up*Ip*cos(fi)
Tak wskazuja moje wyliczenia. Co ty na to??
-
korfanty33
- Użytkownik
- Posty: 167
- Rejestracja: 27 lis 2011, 15:10
- Lokalizacja: Polska
BZDURY to są wektory nie skalary !!To pierwszy wzór: P=3*U1f*I1f*cos(fi) jest ok (3 bo mamy trzy fazy)
ale drugi to powinien być taki: P=sqrt(3) *Up*I1f*cos(fi) lub P=Up*Ip*cos(fi)
Tak wskazuja moje wyliczenia. Co ty na to??
dla D
P=sqrt(3)*U p*{sqrt(3)*I1f } *cosf(fi)=3*U1f*I1f*cos(fi) bo Up=U1f a Ip=sqrt(3)I1f
A tak poza tematem czy gdzieś w książkach piszą Um- m jako indeks
co by to oznaczało ?
Dla mnie Um - oznacza napięcie maksymaaaaalne . np Um=sqrt(2)U gdzie U jako skuteczne RMS kto by chciał pisać wzory P=sqrt(3)*U(L12).......
--objaśnienie L12 jako indeks ????? -dla mnie o zgrozo
A jakby ktoś napisał U(L21) czy był by to błąd ??
Dla czego Uf = 230V dla gwiazdy ? Bo w układzie symetrycznym, a taka jest sieć 3 fazowa, i połączeniu w gwiazdę w punkcie wspólnym jest potencjał 0V, mierząc względem niego każdą fazę masz 230V. Można obrazowo powiedzieć że w punkcie wspólnym jest tzw. sztuczna ziemia.Jak widać na załączonym rysunku, napięcie przypadające na fazę uzwojenia w połączeniu gwiazdowym jest niższe od napięcia jakie otrzymywałyby fazy uzwojenia połączone w trójkąt i wynosi 400/√3=230V.Proporcjonalnie do obniżonego napięcia zmniejszy się wartość prądu fazowego. Wobec obnizonego napięcia, przypadającego na fazę uzwojenia stojana oraz zmiany połączeń z trójkąta na gwiazde, prąd pobierany z sieci zmniejszy się trzykrotnie w porównaniu z pradem rozruchu w układzie trójkąta. Przy połączeniu w gwiazde, silnik ma jednak trzykrotnie mniejszy moment rozruchowy,co uniemożliwia stosowanie tego sposobu przy rozruchu ciężkim.
Teraz chyba sobie już dojdziesz co jest czym w wzorach podanych przez kolegę, bo masz na tych rysunkach i Up i Uf a sqrt to √.
- Załączniki
-
- Gwiazda trójkąt.jpg (11.89 KiB) Przejrzano 14960 razy