Kształt sinusa z transformatora
Czy tak Powinien wygladać "sinus" na wyjściu transformatora (6VA) 500mA? Jakies kanciaste to. Słabe zdjęcie ale jest tam 5V/div 2ms/div.
To on jest powodem tego zniekształcenia.Amugilap pisze: O co chodzi z tym współczynnikiem mocy, jakaś optymalizacja wydajności?
http://www.allaboutcircuits.com/vol_2/chpt_12/4.html
http://www.tek.com/Measurement/App_Note ... harmonics/
-
000andrzej
- Użytkownik
- Posty: 424
- Rejestracja: 01 lip 2005, 19:36
- Lokalizacja: Kraków
Proszę nie wprowadzać użytkowników w błąd. Współczynnik mocy cosfi nie ma tu wiele do rzeczy. Problemem jest nieliniowy charakter urządzeń elektrycznych, których w dzisiejszych czasach używamy coraz więcej np. przetwornice, falowniki itp. Urządzenia te wprowadzają do sieci niepożądane wyższe harmoniczne, co bezpośrednio przekłada się na niesinusoidalny wygląd przebiegu prądu jak i napięcia.Jony130 pisze:W dzisiejszy czasach to normalka, wszywko przez ten współczynnik mocy.
Tak teraz wszyscy mamy.
A to ciekawych rzecz tu się dowiaduje
Proponuje przeczytać to
http://www.st.com/internet/com/TECHNICA ... 003937.pdf
Gdzie już na samym początku napisano
"If you think that Power Factor is only cosφ , think again."
No i skan z książki Bolkowskiego
I w poprzednim poście trzecie zdjęcie to pomiar napięcia sieci bezpośrednio z gniazdka.
Tu widać to lepiej

A ten oscylogram pokazuje napięcie i prąd uzwojenia wtórnego dwóch 24VA transformatorów. Jednego "miękkiego" (na szaro) i twardego (w kolorze) przy obciążeniu 3A i kondensatorze 40.000μF
Proponuje przeczytać to
http://www.st.com/internet/com/TECHNICA ... 003937.pdf
Gdzie już na samym początku napisano
"If you think that Power Factor is only cosφ , think again."
No i skan z książki Bolkowskiego
I w poprzednim poście trzecie zdjęcie to pomiar napięcia sieci bezpośrednio z gniazdka.
Tu widać to lepiej
A ten oscylogram pokazuje napięcie i prąd uzwojenia wtórnego dwóch 24VA transformatorów. Jednego "miękkiego" (na szaro) i twardego (w kolorze) przy obciążeniu 3A i kondensatorze 40.000μF
- Załączniki
-
- 12.PNG (21.57 KiB) Przejrzano 9422 razy
Nie rozumiemy się. Tak jak napisałem: przyczyną zniekształceń są wyższe harmoniczne generowane do sieci przez urządzenia o nieliniowym charakterze obciążenia. Natomiast współczynnik mocy służy tylko i wyłącznie do określenia jaka część mocy dostarczanej do odbiornika zamieniana jest na moc czynną (użyteczną).
Podane przez Ciebie artykuły tłumaczą, że dla przebiegów nieliniowych nie można posługiwać się książkowym wzorem na współczynnik mocy cosfi=P/S ponieważ wzór ten jest prawdziwy jedynie dla przebiegów sinusoidalnych (trójkąt mocy). Obliczenie współczynnika mocy dla przebiegów odkształconych jest bardziej złożone, ponieważ należy uwzględnić wpływ kolejnych harmonicznych zawartych w przebiegu.
Podane przez Ciebie artykuły tłumaczą, że dla przebiegów nieliniowych nie można posługiwać się książkowym wzorem na współczynnik mocy cosfi=P/S ponieważ wzór ten jest prawdziwy jedynie dla przebiegów sinusoidalnych (trójkąt mocy). Obliczenie współczynnika mocy dla przebiegów odkształconych jest bardziej złożone, ponieważ należy uwzględnić wpływ kolejnych harmonicznych zawartych w przebiegu.