Takie pytania:
Czy zupełnie ok będzie jeśli podłącze bolec uziemiający w gniazdku z linią 0V? Mam w ścianie doprowadzone tylko przewody faza~230V i 0V (kabel dwużyłowy). Czy jakiś cudowny elektryk nie może wpaść kiedyś na pomysł zmienienia gdzieś w piwnicy/w transformatorze przewodów faza i 0 miejscami?
Dlaczego próbnik z diodą led świeci też delikatnie czasami jak dotykam przewodu 0V (faza - świeci bardzo mocno, a 0V świeci czasami słabo). Zwykły probik z neonówką nie wykazuje takich zdolności

-
gajosp2
- Użytkownik
- Posty: 214
- Rejestracja: 15 mar 2006, 8:24
- Lokalizacja: Bielsk podlaski
-
Kontakt:
Post
autor: gajosp2 » 27 sie 2008, 11:12
Kiedyś podłączano zero z bolcem w gniazdku (sam tak mam w domu i jest ok

) Poza tym elektryk nie może zamienić przewodów przy trafo lub gdzieś po drodze bo zero jest uziemione i automatycznie jest zwarcie. To że próbnik z diodą będzie lekko świecił to kwestia tego że napewno masz podłączone inne urządzenia pod tą fazę a zero ma duży opór i wtedy występuje coś podobnego jak dzielnik rezystorowy (jako rezystory jakieś urządzenie i opór zera) i masz minimalne napięcie między zerem a ziemią.
-
Luminofor
- Użytkownik
- Posty: 1373
- Rejestracja: 27 lis 2007, 17:17
- Lokalizacja: Polska
Post
autor: Luminofor » 27 sie 2008, 15:51
Kulpina pisze:Czy zupełnie ok będzie jeśli podłącze bolec uziemiający w gniazdku z linią 0V? Mam w ścianie doprowadzone tylko przewody faza~230V i 0V (kabel dwużyłowy).
Dzisiaj w pracy kolega po fachu tak właśnie robił, a on raczej się zna (przeszło 30 lat praktyki zawodowej), więc to raczej prawidłowo.
Miernik wskazywał ok. 230V między L1 i N oraz między L1 i PE.
-
Kulpina
- Użytkownik
- Posty: 2037
- Rejestracja: 28 lip 2005, 16:57
- Lokalizacja: Sanok
-
Kontakt:
Post
autor: Kulpina » 27 sie 2008, 17:00
Ano z rozróżnieniem fazy i 0 to też sobie poradze

próbniki mam
No skoro można tak spokojnie zrobić to dzie
nki za poorady bd miał czas to sie tym pobawie

Ostatnio zmieniony 28 sie 2008, 9:55 przez
Kulpina, łącznie zmieniany 1 raz.
-
joon
- Użytkownik
- Posty: 2076
- Rejestracja: 30 cze 2007, 22:56
- Lokalizacja: Kraków, Przemyśl, Warszawa
-
Kontakt:
Post
autor: joon » 27 sie 2008, 18:13
Kiedyś podłączano zero z bolcem w gniazdku (sam tak mam w domu i jest ok

)
Tak zwane zerowanie. System sieci TN-C-S. System ten nadal jest stosowany. Mimo że w podanym przykładzie nie ma możliwości użycia różnicówki.
-
Luminofor
- Użytkownik
- Posty: 1373
- Rejestracja: 27 lis 2007, 17:17
- Lokalizacja: Polska
Post
autor: Luminofor » 27 sie 2008, 18:15
Ponieważ różnicówka odprowadza przebity prąd właśnie do przewodu ochronnego PE, a jak jest on zerowany, to idzie na N...
I pamiętaj kolorki:
- brązowy - faza L1
- niebieski - masa N
- zielono-żółty - uziemienie ochronne PE
-
przemeksag
- Użytkownik
- Posty: 191
- Rejestracja: 06 mar 2008, 14:09
- Lokalizacja: owni
-
Kontakt:
Post
autor: przemeksag » 27 sie 2008, 21:19
To ja się wtrące. Ja tak miałem i była lipa (małe przebicie na obudowie od kompa) dobrze, że tata się wtrącił (elektryk z 35 letnim doświadczenie) i doradził żebym bolec podpioł pod centralen ogrzewanie. Po tym zabiegu stwierdzam że jest malinowo, nic nie kopie nic nie sczypie.
-
gwozdex
- Użytkownik
- Posty: 879
- Rejestracja: 24 lut 2006, 10:04
- Lokalizacja: Czechowice-Dziedzice
-
Kontakt:
Post
autor: gwozdex » 27 sie 2008, 23:38
Taki zabieg stosowano kiedyś. Potem nastąpiła elektryfikacja i z racji konieczności stosowania wyłącznika różnicowego taki zabieg nie zdaje egzaminu.
W zakładzie gdzie pracuje (a jest to powierzchniowo potężna hala) połowa instalacji jest zrobiona "po staremu" natomiast druga część po nowemu i w tej nie ma nawet mowy o robieniu czegoś takiego.
Widziałem też jak ktoś uziemiał gniazdka podprowadzając 3 przewód i łącząc go do samodzielnie wkopanej w ziemie "bednarki".
-
joon
- Użytkownik
- Posty: 2076
- Rejestracja: 30 cze 2007, 22:56
- Lokalizacja: Kraków, Przemyśl, Warszawa
-
Kontakt:
Post
autor: joon » 27 sie 2008, 23:51
Takie rozwiązanie nadal jest stosowane. Tyle że zamiast mostka w gniazdku mamy mostek w rozdzielni mieszkaniowej. A na marginesie wspomnę ze w ubiegłym tygodniu robiłem zasilanie do serwerowni w TVP (Woronicza) i tam tak samo wszystko wyglądało, tez sam system sieci który został wyparty przez różnicówki.
-
adi-niunio
- Użytkownik
- Posty: 308
- Rejestracja: 04 mar 2004, 9:21
- Lokalizacja: Zabrze
-
Kontakt:
Post
autor: adi-niunio » 28 sie 2008, 8:22
joon pisze:Takie rozwiązanie nadal jest stosowane. Tyle że zamiast mostka w gniazdku mamy mostek w rozdzielni mieszkaniowej.
i ten punkt połaczenia powinien być uziemiony.
-
joon
- Użytkownik
- Posty: 2076
- Rejestracja: 30 cze 2007, 22:56
- Lokalizacja: Kraków, Przemyśl, Warszawa
-
Kontakt:
Post
autor: joon » 28 sie 2008, 19:00
i ten punkt połaczenia powinien być uziemiony.
Nie, nie uziemiony ale połączony z zaciskiem N, który nie zawsze może być uziemiony.
-
Tomik
- -
- Posty: 29
- Rejestracja: 12 lis 2006, 14:37
Post
autor: Tomik » 21 wrz 2008, 8:27
Witam!
Punkt rozdziału powinien być uziemiony. Uziemieniem nie mogą być np. rury C.O, kanalizacyjne, gazowe itp. Uziemienie należy wykonać poprzez bednarkę zakopaną w ziemi.
A co do sieci TN-C ostrożnie koledzy z tym zerowaniem wystarczy że gdzieś wystąpi przerwa na zerze i już może być tragedia. Pozdrawiam
-
Kulpina
- Użytkownik
- Posty: 2037
- Rejestracja: 28 lip 2005, 16:57
- Lokalizacja: Sanok
-
Kontakt:
Post
autor: Kulpina » 21 wrz 2008, 9:41
Tomik pisze:A co do sieci TN-C ostrożnie koledzy z tym zerowaniem wystarczy że gdzieś wystąpi przerwa na zerze i już może być tragedia.
A przerwa na zerze może wystąpić z jakiego powodu?
-
Tomik
- -
- Posty: 29
- Rejestracja: 12 lis 2006, 14:37
Post
autor: Tomik » 21 wrz 2008, 11:01
Przerwa na zerze może wystąpić z takiego samego powodu jak na fazie czyli zaśniedziałe lub luźne styki w gniazdkach, puszkach i jeszcze ,,naładowanie'' za dużo przewodów pod jeden zacisk. Pozdrawiam
-
Kulpina
- Użytkownik
- Posty: 2037
- Rejestracja: 28 lip 2005, 16:57
- Lokalizacja: Sanok
-
Kontakt:
Post
autor: Kulpina » 21 wrz 2008, 11:20
I wtedy na obudowie zamiast 0 pojawi sie 230V?