Poziom bezpieczeństwa w waszych domach i warsztatach.

Czyli wszystko co dotyczy wyposażenia elektronika: multimetry, oscyloskopy, generatory, zasilacze, lutownice itp. Również tutaj można zadawać pytania co, jak i czym można mierzyć. Porady dotyczące montażu układów, lutowania, wykonywania obwodów drukowanych itp.
Awatar użytkownika
wojtusp
Użytkownik
Posty: 162
Rejestracja: 16 lut 2008, 16:29
Lokalizacja: Krakow
Kontakt:

Post autor: wojtusp » 30 sie 2008, 19:07

Mój dom ma 5 lat i ma sieć TN-C i nigdy nie było przypadku zadnego przeplenia ,porażenia itp.Słyszałem jescze o jakiś innych układch tj. TN-C-S , TT . Czym się różnią ?
Po co jest przewód neutralny ? Większość urządzeń go nie wykorzystuje.
Czemu z elektrowni prowadzi się przewód zerowy a nie po prostu każdym dom miałby przewód do ziemi?

mathieiov
Moderator
Posty: 829
Rejestracja: 31 lip 2005, 9:04
Lokalizacja: --

Post autor: mathieiov » 30 sie 2008, 20:26

wojtusp pisze:Słyszałem jescze o jakiś innych układch tj. TN-C-S , TT . Czym się różnią ?
http://pl.wikipedia.org/wiki/Uk%C5%82ad_sieciowy
wojtusp pisze:Po co jest przewód neutralny ? Większość urządzeń go nie wykorzystuje.
To jakim cudem działają?

Awatar użytkownika
timo66
Moderator
Posty: 1807
Rejestracja: 20 maja 2006, 19:15
Lokalizacja: 66'15" M.a.R.s.
Kontakt:

Post autor: timo66 » 30 sie 2008, 20:36

mathieiov pisze:Po co jest przewód neutralny ? Większość urządzeń go nie wykorzystuje.
To jakim cudem działają?
Jeśli urządzenie " nie potrzebuje" przewodu N to jest to urządzenie zasilane napięciem między fazowym [ktore wynosi 400V], przeważnie trójfazowe [tzw. siła] , a jeśli ma to być większość to na pewno nie jest to w domu tylko w jakimś zakładzie . Każde urządzenie które potrzebuje napięcia 230V musi mieć podłączony przewód fazowy i neutralny.

mathieiov
Moderator
Posty: 829
Rejestracja: 31 lip 2005, 9:04
Lokalizacja: --

Post autor: mathieiov » 30 sie 2008, 20:45

:arrow: timo66, mógłbyś podać przykład takiego urządzenia zasilanego napięciem międzyfazowym?

Awatar użytkownika
timo66
Moderator
Posty: 1807
Rejestracja: 20 maja 2006, 19:15
Lokalizacja: 66'15" M.a.R.s.
Kontakt:

Post autor: timo66 » 30 sie 2008, 21:00

Np. silnik trójfazowy , piec elektryczny , podgrzewacz wody itp. generalnie tak gdzie jest duży pobór energii , by równomiernie obciążyć sieć
ps: dużo to znaczy powyżej KW

np. podgrzewacz 21KW

Awatar użytkownika
wojtusp
Użytkownik
Posty: 162
Rejestracja: 16 lut 2008, 16:29
Lokalizacja: Krakow
Kontakt:

Post autor: wojtusp » 31 sie 2008, 8:23

Żle podałem nazwę przewodu o który mi chodziło . Chodziło mi o trzeci przewód ,który jest w zwykłym ,jednofazowym kontakcie .Po co o jest . Chyba się nazywa PE(zabezpieczający?)

Awatar użytkownika
olo16
Użytkownik
Posty: 396
Rejestracja: 12 paź 2007, 16:37
Lokalizacja: w-wa

Post autor: olo16 » 31 sie 2008, 13:34

wojtusp pisze:Żle podałem nazwę przewodu o który mi chodziło . Chodziło mi o trzeci przewód ,który jest w zwykłym ,jednofazowym kontakcie .Po co o jest . Chyba się nazywa PE(zabezpieczający?)
Żeby można było zainstalować różnicówkę.

000andrzej
Użytkownik
Posty: 424
Rejestracja: 01 lip 2005, 19:36
Lokalizacja: Kraków

Post autor: 000andrzej » 31 sie 2008, 14:06

Żeby zabezpieczyć użytkownika przed porażeniem wywołanym pojawieniem się prądu na obudowie.

Na marginesie - miałem w domu oryginalne połączenie - bezpieczniki tego samego typu na "fazie" i na "zerze". Wobraźcie sobie, że jest przebicie na obudowę i wysiada bezpiecznik na przewodzie N :cool: Instalacja była zamonowana w starym pokomunisycznym bloku z lat 50.

GAVRON
Użytkownik
Posty: 552
Rejestracja: 26 maja 2006, 8:44
Lokalizacja: Łaziska Górne

Post autor: GAVRON » 01 wrz 2008, 21:10

Jak z lat 50-tych to blok komunistyczny, nie po-komunistyczny, ale ten bezpiecznik na przewodzie N mógł, a przynajmniej powinnien mieć zwłokę większą niż w przewodach fazowych.
Mogła być też inna kombinacja, kiedyś w Polsce (przed i po wojnie) była w użytku sieć która miała napięcie fazowe 127V to daje ok 219,7 napięcia międzyfazowego. Taka przetrwała kiedyś do lat 80-tych i zaskoczyła mojego wujka podczas montażu kiosku RUCH-u na ul. Plebiscytowej w K-cach.
I tak właśnie życie sobie, a plany sobie ;p

Awatar użytkownika
TWN TEKNIKS
-
Posty: 44
Rejestracja: 10 wrz 2008, 19:01
Lokalizacja: Sibniie Novosibirsk
Kontakt:

Post autor: TWN TEKNIKS » 10 wrz 2008, 20:20

Dobre stanowisko to podstawa wszystkiego.
Oto moje: http://www.flickr.com/photos/23881985@N ... 4/sizes/l/
Ostatnio zmieniony 10 wrz 2008, 21:25 przez TWN TEKNIKS, łącznie zmieniany 1 raz.

elemaniac
Użytkownik
Posty: 585
Rejestracja: 07 maja 2008, 17:09
Lokalizacja: Puławy
Kontakt:

Post autor: elemaniac » 11 wrz 2008, 18:15

TWN TEKNIKS, jaki sprzęt :shock:
Jestem pod napięciem (czyt. wrażeniem).

[ Dodano: 2008-09-11, 19:18 ]
A może jakieś szczegóły, ile to budowałeś?, od czego zaczynałeś?, i ogólnie więcej o tym bo jak na razie wiemy tylko tyle, że ta instalacja istnieje :smile:

Awatar użytkownika
TWN TEKNIKS
-
Posty: 44
Rejestracja: 10 wrz 2008, 19:01
Lokalizacja: Sibniie Novosibirsk
Kontakt:

Post autor: TWN TEKNIKS » 11 wrz 2008, 21:06

To jeden z katow w mojej pracowni. Zaczynalem od tej rodzielniczki na srodku gdzie kiedys bylo zwykle gniazdko. Po kolei: Mam rozne zrodla napiecia: autotransformator, transformator separacyjny 160 VA, trafo bezpieczenstwa 300VA.Do tego woltomierze,amperomierze i gniazda. Dodatkowo regulator obrotow silnika jednofazowego i zasilanie trojfazowe, styczniki z przyciskiem bezpieczenstwa i z ukladem na podtrzymaniu na styku NO co zabezpiecza przed niespodziewanym powrotem napiecia. Cala pracownie wylacza sie jednym czerwonycm przyciskiem. Oczywiscie roznicowki, jedno i trojfazowa i duzo zabezpieczen nadmiarowopradowych.A ten ruski miernikposrodku to dokladny woltomierz do autotransformatora.
Pracuje w branzy elektrycznej ii sprzedaje wlasnie takie zabezpieczenia wiec mam do czynienia z takimi instalacjami na codzien. To moj domowy warsztat a taka rozdzielnia jest nieoceniona w pracowni.

[ Dodano: 2008-09-11, 22:22 ]
Napisz co chcialbys wiedziec odnosnie tego stanowiska?

elemaniac
Użytkownik
Posty: 585
Rejestracja: 07 maja 2008, 17:09
Lokalizacja: Puławy
Kontakt:

Post autor: elemaniac » 12 wrz 2008, 13:29

TWN TEKNIKS pisze:Napisz co chcialbys wiedziec odnosnie tego stanowiska?
Dzięki, wiem już wszystko co wiedzieć chciałem.
Instalacja wygląda naprawdę imponująco - przynajmniej dla mnie :cool: .