licznik synchroniczny

Tu piszemy wiadomość, jeżeli zadanie domowe sprawia kłopot
i szybko potrzebujemy pomocy w rozwiązaniu.
ODPOWIEDZ
michj
-
Posty: 80
Rejestracja: 22 gru 2012, 12:22
Lokalizacja: Polska

licznik synchroniczny

Post autor: michj » 26 sie 2015, 16:42

Cześć,
mógłby ktoś mi wyjaśnić jak działają wejścia CEP i CET typowego licznika synchronicznego (SN 7416x, x=0..3). Ciężko to znaleźć, zwłaszcza w internecie, a potrzebuję tego na studiach.
Z góry dziękuję.

Jony130
Moderator
Posty: 3148
Rejestracja: 11 sie 2005, 16:33
Lokalizacja: wrocław

Post autor: Jony130 » 26 sie 2015, 17:29

A co wuje Google już nie działa ?
http://www.nxp.com/documents/data_sheet ... 3_Q100.pdf (strona 5 tabela 2 )

CEP - wejście to umożliwia zliczanie.
CET - wejście to umożliwia powstanie przeniesienia TC.

michj
-
Posty: 80
Rejestracja: 22 gru 2012, 12:22
Lokalizacja: Polska

Post autor: michj » 27 sie 2015, 11:39

Znalazłem odpowiedź na moją główną wątpliwość:
Z karty katalogowej wynika, że i na CEP, i na CET musi być jedynka, by licznik zliczał impulsy zegarowe.

Dziękuję :smile: , rzeczywiście mogłem sam poszperać w Google :wink: