napięcie elektryczne w NORWEGI

Post autor: korfanty33 » 09 sty 2014, 1:20

Mam pytanie jak wygląda nap. el w Norwegi gdyż ;

znajomy ostatnio opowiadał iż są dwa przewody (gorące) fazowe + Ochrony

pytam z ciekawości , czy to oznacza że są dwie fazy po 130V AC i przesunięte względem siebie co daje 230V względem siebie {L1 ,L2}

w Polsce 230v AC {L1 ,N }

Awatar użytkownika
timo66
Moderator
Posty: 1807
Rejestracja: 20 maja 2006, 19:15
Lokalizacja: 66'15" M.a.R.s.
Kontakt:

Post autor: timo66 » 09 sty 2014, 10:58

Hmm, wedle →tej← strony jest to samo co u nas. Jeśli tak by było to musiało by być 115V między fazowe było by 230V co wydaje się być bez sensu.

Jony130
Moderator
Posty: 3170
Rejestracja: 11 sie 2005, 16:33
Lokalizacja: wrocław

Post autor: Jony130 » 09 sty 2014, 15:39

Widać w Norwegii mają ale amerykański system, gdzie każdy ma transformator z odczepem.
Obrazek

buliz
-
Posty: 68
Rejestracja: 21 sty 2006, 23:10
Lokalizacja: pomorskie

Post autor: buliz » 09 sty 2014, 20:51

Mają tak samo jak u nas. 230V 50Hz.

korfanty33
Użytkownik
Posty: 167
Rejestracja: 27 lis 2011, 15:10
Lokalizacja: Polska

Post autor: korfanty33 » 10 sty 2014, 0:54

timo66 pisze:.
Jeśli tak by było to musiało by być 115V między fazowe było by 230V co wydaje się być bez sensu.
może nie dzielenie przez 2 (elektrykom nie wypada)-
lepiej przes sgrt(3) -
buliz pisze: Mają tak samo jak u nas. 230V 50Hz..
to już pisałem gdy zadawałem pytanie ,

ja pytałem o pomiar względem PE, bo PEN raczej nie mają
- lub wskaźnikiem napięcia

Myślałem że w gniazdo w NORWEGI ma dwie FAZY po 130V , co daje 230V między przewodami

Jony130
Moderator
Posty: 3170
Rejestracja: 11 sie 2005, 16:33
Lokalizacja: wrocław

Post autor: Jony130 » 10 sty 2014, 1:48

Trochę po googlowałem i znalazłem informacji o tym że w norwegi mają sieć typu IT
http://eng.npt.no/pt_internet/eng/equip ... rdist.html
I od cała tajemnica, w swoją drogą w mojej poprzedniej pracy u Japończyków w fabryce też stosowali sieć IT. A to z racji tego, że zwarcie do ziemi nie zatrzymuje innych maszyn.

Awatar użytkownika
timo66
Moderator
Posty: 1807
Rejestracja: 20 maja 2006, 19:15
Lokalizacja: 66'15" M.a.R.s.
Kontakt:

Post autor: timo66 » 10 sty 2014, 8:12

korfanty33, tak wiem, czeski błąd ...... jednak o co mi chodziło to trochę to 'nieekonomiczne' jeśli między fazowe miało by być w normalnym gniazdku i z tego samego miała by być pociągnięta "siła" .

I tak widzę że w ogóle cie nie zrozumiałem o co chodzi.

Wojtek
Moderator
Posty: 2606
Rejestracja: 04 sie 2002, 19:00
Lokalizacja: --
Kontakt:

Post autor: Wojtek » 10 sty 2014, 8:40

A może kolega miał do czynienia w Norwegii z instalacją z transformatorem separacyjnym? Badając to próbnikiem z neonówka będzie miał wtedy dwie "fazy". A może u nich jest układ IT?

korfanty33
Użytkownik
Posty: 167
Rejestracja: 27 lis 2011, 15:10
Lokalizacja: Polska

Post autor: korfanty33 » 10 sty 2014, 19:59

Wojtek pisze:A może kolega miał do czynienia w Norwegii z instalacją z transformatorem separacyjnym? Badając to próbnikiem z neonówka będzie miał wtedy dwie "fazy". A może u nich jest układ IT?
Nie bylem tam , nie mierzylem - wiec jedynie gdybam
tylko z rozmowy wyszlo

Moja wina za malo slow uzywam .

Wojtek
Moderator
Posty: 2606
Rejestracja: 04 sie 2002, 19:00
Lokalizacja: --
Kontakt:

Post autor: Wojtek » 11 sty 2014, 5:55

korfanty33, ale to do ciebie nikt nie ma o to pretensji przecież ;) Też mnie to zaciekawiło, gdzieś właśnie doczytałem że Norwegia była swego czasu jedynym krajem w Europie z układem IT i miała przechodzić na TN ale czy tak dalej jest i czy to prawda to nie wiem, wiadomo jak jest z informacjami wrzucanymi do internetu.

korfanty33
Użytkownik
Posty: 167
Rejestracja: 27 lis 2011, 15:10
Lokalizacja: Polska

Post autor: korfanty33 » 11 sty 2014, 23:40

timo66 pisze: .. jednak o co mi chodziło to trochę to 'nieekonomiczne' jeśli między fazowe miało by być w normalnym gniazdku i z tego samego miała by być pociągnięta "siła" .
.
w Polsce są silniki 230/400 v i młodzi elektrycy mylą te 230V {3-fazowe} bardzo

A właśnie 230V jest napięciem znamionowym {3fazowym} uzwojenia - które w sieci napięcia IT się podepnie
błędu znajomego nawet nie przytoczę choć wtedy studiował (i na drugi dzień już się poprawił) i ............

a z tym 'nieekonomiczne' to nie wiem jak się zachować , ale wydaje mi się i tylko wydaje że się mylisz , nie będę się upierał bo musiał bym iść do piwnicy po książki choć nie wiem czy je jeszcze mam czy gdzieś na przeprowadzkach nie potraciłem .

Dla trafo to raczej lepiej jest w sieci IT inne obciążenie na uzwojeniach , i coś mi się widzi że mniejsze składowe zerowe prądu przy niesymetrycznych obciążeniach , a nie mówiąc o obciążeniach impulsowych tyrystorowych itp

Jony130
to fajnie info { mój angielski nie pozwolił }
Załączniki
norwegia.PNG
norwegia.PNG (22.6 KiB) Przejrzano 26871 razy

Wojtek
Moderator
Posty: 2606
Rejestracja: 04 sie 2002, 19:00
Lokalizacja: --
Kontakt:

Post autor: Wojtek » 12 sty 2014, 7:00

Jony130 pisze:Trochę po googlowałem i znalazłem informacji o tym że w norwegi mają sieć typu IT
http://eng.npt.no/pt_internet/eng/equip ... rdist.html
I od cała tajemnica, w swoją drogą w mojej poprzedniej pracy u Japończyków w fabryce też stosowali sieć IT. A to z racji tego, że zwarcie do ziemi nie zatrzymuje innych maszyn.
Przeoczyłem twój post, nie wyrywałbym się z moją odpowiedzią, bo swoim postem ostatecznie dałeś odpowiedź pytającemu. :)
Ja dotarłem do jakiegoś polskiego opracowania na temat różnych systemów gdzie też było wspomniane o systemie IT w Norwegii i ich planach na zmianę tego systemu.

Awatar użytkownika
timo66
Moderator
Posty: 1807
Rejestracja: 20 maja 2006, 19:15
Lokalizacja: 66'15" M.a.R.s.
Kontakt:

Post autor: timo66 » 12 sty 2014, 13:19

korfanty33, mi chodziło bardziej o przekroje przewodów. Wiadomo że nie można sobie tego samemu wybierać bo to narzuca państwo i infrastruktura.
Często podłączam silniki i jestem świadomy tych napięć, dlatego wspomniałem o ekonomi/przekrojach.

Jony130
Moderator
Posty: 3170
Rejestracja: 11 sie 2005, 16:33
Lokalizacja: wrocław

Post autor: Jony130 » 12 sty 2014, 14:05

Wojtek pisze:Ja dotarłem do jakiegoś polskiego opracowania na temat różnych systemów gdzie też było wspomniane o systemie IT w Norwegii i ich planach na zmianę tego systemu.
W tym opracowaniu co ja znalazłem wspominali, że w norwegi zastosowali sieć IT ze względu na skaliste podłoże a przez to problemy z uziomem. Ale dzięki zastosowaniu "ulepszaczy" http://www.erico.com/products/GEM.aspb . Będą stopniowo przechodzić na TN. Ale ile w tym prawdy to nie wiem.