Post autor: VLODEK » 18 sie 2011, 19:15

Dostałem dwa martwe UPSy ETA mini 520 plus.
Czy ktoś posiada schemat lub jakąś dokumentację do tego urządzenia ?

rezasurmar
Użytkownik
Posty: 626
Rejestracja: 19 kwie 2009, 15:59
Lokalizacja: Tychy
Kontakt:

Post autor: rezasurmar » 18 sie 2011, 21:35

Ciężko będzie, sam kiedyś szukałem do ety. Na początek sprawdź aku na bank padnięte. Częstymi usterkami w tych UPSach było też wypalanie styków przekaźników, zimne luty, czasem któryś klucz mosfet poleciał. W moich były tylko padnięte aku, jeden przekaźnik i bezpieczniki. Działają po naprawie już 4rok.

VLODEK
-
Posty: 97
Rejestracja: 22 lip 2008, 18:02
Lokalizacja: Lublin

Post autor: VLODEK » 19 sie 2011, 8:40

Aku wydają się żyjące, idąc w ciemno po zasilaniu dochodzę gdzieś do przekaźnika, tam napięcie ginie i nie bardzo wiem w którą stronę iść dalej.....wydaje się że elektronika nie pracuje po stronie pierwotnej, bo nie przepuszcza zasilania na gniazda wyjściowe.

rezasurmar
Użytkownik
Posty: 626
Rejestracja: 19 kwie 2009, 15:59
Lokalizacja: Tychy
Kontakt:

Post autor: rezasurmar » 19 sie 2011, 9:25

Sprawdź aku pod obciążeniem, podłącz np. żarówkę z migacza, a potem dopiero mierz napięcie na aku. Rozumiem, że po podłączeniu pod 230V z aku zamontowanymi i po włączeniu nic się nie dzieje?. Sprawdź wtedy jakie są napięcia na aku, oraz prześledź 230V. Z tego co pamiętam, w Eta jest mały transformator od napięcia zasilającego elektronikę, sprawdź czy daję napięcia.

VLODEK
-
Posty: 97
Rejestracja: 22 lip 2008, 18:02
Lokalizacja: Lublin

Post autor: VLODEK » 19 sie 2011, 10:15

Na małym trafo mam z jednej strony 230 V a z drugiej 12 V i dalej zaczynam się gubić ...

rezasurmar
Użytkownik
Posty: 626
Rejestracja: 19 kwie 2009, 15:59
Lokalizacja: Tychy
Kontakt:

Post autor: rezasurmar » 19 sie 2011, 10:46

spokojnie ;), sprawdź aku, jak ci mówiłem pod obciążeniem. Te upsy nie maja zimnego startu przy uszkodzonym aku nie ruszą, następnie wszystkie bezpieczniki posprawdzaj, często w starych ups były stosowane zwykłe samochodowe.

VLODEK
-
Posty: 97
Rejestracja: 22 lip 2008, 18:02
Lokalizacja: Lublin

Post autor: VLODEK » 19 sie 2011, 12:43

Na razie dzięki, aku postawiłem na osobnym ładowaniu, bezpieczniki są Ok łacznie z tym samochodowym chyba 40A, zobaczę jak będzie na naładowanym aku ....

Po dobie ładowania aku z zewnętrznego zasilacza UPSy wystartowały, elektronika jest OK, aku pewnie są do d.... okaże się po kilku dniach prób włącz/wyłącz...

Dzięki za porady pozdrawiam