Podłączenie zamka (Avt 2367) do rygla
Podłączenie zamka (Avt 2367) do rygla
Witam , mam problem odnośnie podłączenia Zamka Szyfrowego Avt 2367 do zamka elektronicznego. Wg. schematu wynika , że powinno się go podłączyć do do W1 i W2 , ale to są przecież wyjścia układu 2. Więc stąd moje pytanie, do jakich wyjść mam podłączyć rygiel do tego zamka kodowego ?
I jeszcze opis wraz ze schematem : http://www.edw.com.pl/pdf/k07/42_04.pdf
A wyjściach W1 i W2 masz sygnał oraz sygnał zanegowany. Do jednego z wyjść przez rezystor trzeba podłączyć tranzystor, do niego cewkę przekaźnika (i diodę tłumiącą przepięcia, opcjonalnie też kondensator) i drugi jej koniec do + zasilania.
Do styków przekaźnika można podłączyć zasilanie i rygiel (uwaga na napięcie sieciowe).
Nie chce mi się rysować, pierwszy lepszy schemat znaleziony w sieci:

Zamiast atmega podłączasz jedno z wyjść, zamiast zabytkowego tranzystora bc337 można dać dowolny npn o odpowiedniej mocy.
Do styków przekaźnika można podłączyć zasilanie i rygiel (uwaga na napięcie sieciowe).
Nie chce mi się rysować, pierwszy lepszy schemat znaleziony w sieci:

Zamiast atmega podłączasz jedno z wyjść, zamiast zabytkowego tranzystora bc337 można dać dowolny npn o odpowiedniej mocy.
Dzięki za odp . Po części zrozumiałem, więc zamieszczam schemat z opisem. Proszę o sprawdzenie czy dobrze zrozumiałem.
Przekaźnik mam taki: http://www.diax.pl/pic/6535.jpg
A rygiel taki : http://www.volta.com.pl/pl/produkty/p,1 ... yczny.html
Czy to dobry zestaw ? i W takim razie co podłączam do nóżek nr 1 i 3 w przekaźniku ? Do obydwu nóżek podłączam 230V AC ? A i przy cewce przekaźnika jest plus zasilania, nie minus.
Przekaźnik mam taki: http://www.diax.pl/pic/6535.jpg
A rygiel taki : http://www.volta.com.pl/pl/produkty/p,1 ... yczny.html
Czy to dobry zestaw ? i W takim razie co podłączam do nóżek nr 1 i 3 w przekaźniku ? Do obydwu nóżek podłączam 230V AC ? A i przy cewce przekaźnika jest plus zasilania, nie minus.
Dobrze że masz rygiel na 12V a nie 230. Teraz wystarczy dobry zasilacz i nie musisz się martwić o napięcia niebezpieczne.
Cewkę rygla łączysz między +12V zasilania a styk 3 przekaźnika, styk 1 przekaźnika do masy. Reszta schematu wygląda dobrze.
Nie analizowałem dokładnie czy rezystor ma iść do W1 czy do W2, ale to można zmienić jak przekaźnik będzie cały czas włączony. W każdym razie do W1/W2 nie możesz podłączyć jakiegoś obciążenia, a jedynie tranzystor przez rezystor.
Cewkę rygla łączysz między +12V zasilania a styk 3 przekaźnika, styk 1 przekaźnika do masy. Reszta schematu wygląda dobrze.
Nie analizowałem dokładnie czy rezystor ma iść do W1 czy do W2, ale to można zmienić jak przekaźnik będzie cały czas włączony. W każdym razie do W1/W2 nie możesz podłączyć jakiegoś obciążenia, a jedynie tranzystor przez rezystor.