moc przyłączeniowa

Jesli jesteś początkującym elektronikiem, to tu z pewnością znajdziesz pomoc. Miejsce dobre do dyskusji nad podstawami elektroniki w zakresie teorii i praktyki.
rasp
-
Posty: 5
Rejestracja: 19 mar 2010, 13:38
Lokalizacja: wawa

moc przyłączeniowa

Post autor: rasp » 19 mar 2010, 13:45

Składamy wniosek o podanie warunków przyłącza. Mamy podać moc przyłączeniową. Budynek jest spory, ma 6 pięter +piwnica. Miesięcznie pobiera od 20 do 28MWh (zależnie od sezonu). Jak to przeliczyć na ilość kW jakie mam podać we wniosku? Dostaliśmy wniosek w którym jest podane żę maksymalna moc dla naszej grupy (tego rodzaju budynku) to 40kW. moze ttroche nietypowe pytanie, ale czy orientuje się ktoś jaka moc przylączeniowa bedzie odpowiednia? budynek 6 pieter, prawie 5tys. m2

Awatar użytkownika
timo66
Moderator
Posty: 1807
Rejestracja: 20 maja 2006, 19:15
Lokalizacja: 66'15" M.a.R.s.
Kontakt:

Post autor: timo66 » 19 mar 2010, 14:43

Witam
Nie wiem jak to będzie wyglądać praktyczni [ i jak jest prawnie] ale można prosto policzyć

20 -28MWh /miesiąc = 667-934kWh na 1 dzień - zakładając miesiąc = 30 dni
1kWh = 1kW x 1h
z tego można policzyć ciągle równomierne obciążenie które wynosi
667-934kWh /24h =28-39kW na godzinę.
Wiadomo że nie będzie wszytko podłączone na 1 fazie, więc dzielimy uzyskane godzinne kilowaty przez 3 fazy i wychodzi 10-13kW na jedna fazę.

Czyli wychodzi że OK i będzie w normie jeśli moje rozumowanie jest poprawne.



:idea:
Ps: wyniki zaokrąglane w górę, tak że rzeczywiste wartości mogą być mniejsze.

rasp
-
Posty: 5
Rejestracja: 19 mar 2010, 13:38
Lokalizacja: wawa

Post autor: rasp » 19 mar 2010, 15:04

mhm, dzięki. zapomniałem właśnie dodać jeszcze że bierzemy układ 3-fazowy. czyli 13kW powinno wystarczyć tak? pracuje tu od niedawna, nie mogę znaleźć dokumentów ze starego przyłączania, ale podobno moc była wtedy ustalona na 30kW, czyli wychodziłoby że teraz 13kW na faze spełni wymogi budynku.

Awatar użytkownika
timo66
Moderator
Posty: 1807
Rejestracja: 20 maja 2006, 19:15
Lokalizacja: 66'15" M.a.R.s.
Kontakt:

Post autor: timo66 » 19 mar 2010, 15:57

No niby spełni , ale zawsze lepiej mieć zapas , bo różnie to bywa . Aha i nie wiem jak to jest w praktyce czy przydział jest brany na 3 fazy razem, czy osobno na każdą fazę i potem sumowane .

Awatar użytkownika
Ertew
Użytkownik
Posty: 1414
Rejestracja: 03 lip 2005, 10:36
Lokalizacja: Leszno
Kontakt:

Post autor: Ertew » 19 mar 2010, 16:26

Jeszcze się zastanów, czy ta moc jest pobierana w sposób ciągły (np. praca na 3 zmiany) czy tylko przez jakiś okres czasu (np. praca na jedną zmianę/8h, nocne oświetlenie).

Awatar użytkownika
joon
Użytkownik
Posty: 2076
Rejestracja: 30 cze 2007, 22:56
Lokalizacja: Kraków, Przemyśl, Warszawa
Kontakt:

Post autor: joon » 07 kwie 2010, 20:13

Koledzy, mocy przyłączeniowej nie liczy się w ten sposób.
Przede wszystkim w żadnym budynku nie występuje zjawisko pracy wszystkich zainstalowanych urządzeń przez 24/7/365.
W uproszczeniu można moc przyłączeniową obliczyć sumując moc wszystkich odbiorników i mnożąc to przez tak zwany współczynnik jednoczesności.
Zresztą proszę poczytać:
http://www.operator.enea.pl/index.php?page_id=332

A zwłaszcza:

Kod: Zaznacz cały

Moc przyłączeniowa - największa moc czynna wyrażona w kW (kilowatach) pobierana lub oddawana do sieci. [b]Wynika ona z możliwości jednoczesnego włączenia do sieci dysponowanych przez klienta w danym czasie, odbiorników elektrycznych.[/b] Moc ta deklarowana jest przez klienta, na podstawie analizy użytkowania odbiorników elektrycznych. Dla mocy przyłączeniowej dobierane jest odpowiednie zabezpieczenie przedlicznikowe. Ze względu na typoszereg zabezpieczeń wartość mocy przyłączeniowej należy wybrać z tabeli umieszczonej na wniosku o wydanie warunków przyłączenia.
Jak widać Układ bezpośredni ma maksymalną moc 40KW. Powyżej stosuje się układ pół pośredni realizowany na przekładnikach prądowych co zwiększa koszt układu pomiarowego, więc każdy "stara się" nie przekraczać tych 40KW.
Napisz jakie jest przeznaczeniu budynku wtedy więcej mogę pomóc. Też mieszkam i pracuję w tym zawodzie w Warszawie więc coś może się wymyśli ;)

Awatar użytkownika
timo66
Moderator
Posty: 1807
Rejestracja: 20 maja 2006, 19:15
Lokalizacja: 66'15" M.a.R.s.
Kontakt:

Post autor: timo66 » 07 kwie 2010, 22:23

Było mi to po części oczywiste , ale jak by nie było takim sposobem można mieć punkt zaczepienia, a nigdy nie miałem okazji zagłębić się od praktycznej strony.

Awatar użytkownika
joon
Użytkownik
Posty: 2076
Rejestracja: 30 cze 2007, 22:56
Lokalizacja: Kraków, Przemyśl, Warszawa
Kontakt:

Post autor: joon » 08 kwie 2010, 18:46

W praktyce odbiory większej mocy to naprawdę porażka, co rejon inne zasady, wymagania. A my elektrycy możemy jedynie słuchać i przytakiwać.

Awatar użytkownika
Misiek84LG
Użytkownik
Posty: 109
Rejestracja: 02 lut 2008, 23:22
Lokalizacja: mazowieckie
Kontakt:

Post autor: Misiek84LG » 08 kwie 2010, 20:21

Witam
Mam pytanie, być może z innej beczki ale na pewno ktoś będzie wiedział: jaki zastosować kabel miedzy zabezpieczeniem głównym (pionem) a skrzynką z bezpiecznikami? Pion będzie znajdował się na zewnątrz domu a skrzynka z bezpiecznikami w garażu odległość około 10m. Dla zabezpieczenia 25A wystarczy 4mm² czy lepiej z większym zapasem? A jaki kabel dla 35A?

Awatar użytkownika
joon
Użytkownik
Posty: 2076
Rejestracja: 30 cze 2007, 22:56
Lokalizacja: Kraków, Przemyśl, Warszawa
Kontakt:

Post autor: joon » 08 kwie 2010, 22:08

Ja w takich przypadkach daję 5x10mm2, cena na takim odcinku w porównaniu z 6mm2 jest niewiele wyższa, a mamy pewność że nic złego nie będzie się działo w przyszłości z tym WLZetem

tk72
-
Posty: 1
Rejestracja: 09 kwie 2010, 21:26
Lokalizacja: pomorskie

moc przyłączeniowa

Post autor: tk72 » 09 kwie 2010, 21:44

Witam forumowiczów.
Mam pytanie kolega otwiera małą stolarnię.
Jaką moc przyłączeniowa musi zamówić?
Jeśli średni pobór sprzętu wynosi 5OA przez 8h

Awatar użytkownika
joon
Użytkownik
Posty: 2076
Rejestracja: 30 cze 2007, 22:56
Lokalizacja: Kraków, Przemyśl, Warszawa
Kontakt:

Post autor: joon » 09 kwie 2010, 21:59

Optymalną ;)
A tak na serio to to jeśli otwiera tą stolarnię na wsi to mogą być problemy z takim odbiorem ze względu na stare, pracujące na krawędzi stacje transformatorowe.

Awatar użytkownika
Misiek84LG
Użytkownik
Posty: 109
Rejestracja: 02 lut 2008, 23:22
Lokalizacja: mazowieckie
Kontakt:

Post autor: Misiek84LG » 10 kwie 2010, 14:22

Dzięki Joon za odpowiedz. Chciałbym wyjaśnić jeszcze jedna sprawę: do domu mają byc doprowadzone trzy fazy a ma być tylko jeden punkt siłowy w garażu(gniazdo) w domu ma już nie być siły. I teraz pytanie czy do zasilania domu mogę użyć tylko jednej fazy zastosować dwie jednofazowe różnicówki jedna na piętro druga na parter (tak dla wygody); czy muszę w miarę równomiernie obciążyć wszystkie fazy i stosować dosyć drogie różnicówki siłowe???

Awatar użytkownika
joon
Użytkownik
Posty: 2076
Rejestracja: 30 cze 2007, 22:56
Lokalizacja: Kraków, Przemyśl, Warszawa
Kontakt:

Post autor: joon » 10 kwie 2010, 14:42

Ja w takich przypadkach robię tak: jedna różnicówka siłowa na gniazdo silowe plus 3 jednofazowe na pozostałe odbiory. A jeśli to nie ja płacę to oświetlenie posiada własną różnicówkę. No i lepiej jest rozłożyć odbiory na 3 fazy - to eliminuje nam zadziałanie zabezpieczenia przedlicznikowego przy zbyt mocnym obciążeniu na jednej fazie.
Jaki masz rodzaj sieci? Jeśli mieszkasz gdzieś na wsi to uważaj gdyż spotkałem się w okolicach Wołomina z sieciami TT a tam troszkę problemów jest za zabezpieczeniami różnicowo-prądowymi oraz ochroną przeciwprzepięciową.

Awatar użytkownika
Misiek84LG
Użytkownik
Posty: 109
Rejestracja: 02 lut 2008, 23:22
Lokalizacja: mazowieckie
Kontakt:

Post autor: Misiek84LG » 10 kwie 2010, 20:44

Instalacja będzie TN-S, cztery róznicówki to będzie trochę drogo, jeżeli te gniazdo siłowe w garażu ma być używane sporadycznie to nie wystarczyłoby tylko zabezpieczenie bezpiecznikiem?

[ Dodano: 2010-04-11, 21:42 ]
Lub wykonać rozdzielnice w ten sposób, to chyba byłby najbardziej ekonomiczne wyjście?????

[ Dodano: 2010-04-11, 21:46 ]
rozdzielnica

[ Dodano: 2010-04-11, 21:52 ]
Nie chce mi załadować foto więc podaję link: http://img215.imageshack.us/img215/646/rozdzielnica.jpg