Co to za trafo?

Post autor: lutownik » 15 lut 2009, 18:08

Witam
Dostałem od znajomego zasilacz do przeróbki. Chciałem wykorzystać z niego tylko trafo, ponieważ elektronika jest kiepskiej jakości. Problem tkwi w tym że transformator nie ma oznaczeń, a chciałbym wiedzieć jaką ma wydajność prądową. Poniżej zamieszczam zdjęcia owego trafa.(po kilku próbach edycji odnośników nie dałem rady usunąć problemu adres należy wkleić do przeglądarki a nie klikać na niego, naprawie to jak najszybciej ale teraz muszę się wziąść za naukę:))
http://entermaster.w8w.pl/DSC00085.JPG
http://entermaster.w8w.pl/DSC00086.JPG
http://entermaster.w8w.pl/DSC00087.JPG
http://entermaster.w8w.pl/DSC00088.JPG
http://entermaster.w8w.pl/DSC00089.JPG
http://entermaster.w8w.pl/DSC00090.JPG

P.S. Pomierzyłem napięcia na uzwojeniach wtórnych:
(od lewej)
1-2 10V
1-3 20V
2-3 10V
4-5 19V
6-7 19V

P.S. 2 Wymiary rdzenia to 10cmx8,5cmx5,5cm

Awatar użytkownika
timo66
Moderator
Posty: 1807
Rejestracja: 20 maja 2006, 19:15
Lokalizacja: 66'15" M.a.R.s.
Kontakt:

Post autor: timo66 » 15 lut 2009, 21:01

Witam
moc jaką można otrzymać z tego transformatora to w przybliżeniu przekrój do kwadratu razy 0.8. Domyślam się że długość to 10cm, więc [8,5×5,5 ]² × 0,8 =1,7kVA ??
chyba te wymiary coś nie pasują [ albo ja źle policzyłem :twisted: ]

Awatar użytkownika
lutownik
Użytkownik
Posty: 517
Rejestracja: 01 paź 2006, 12:37
Lokalizacja: z planety Zi Emia
Kontakt:

Post autor: lutownik » 15 lut 2009, 21:23

a nie raczej 170VA no bo w końcu jednostka to 1cm?

Awatar użytkownika
timo66
Moderator
Posty: 1807
Rejestracja: 20 maja 2006, 19:15
Lokalizacja: 66'15" M.a.R.s.
Kontakt:

Post autor: timo66 » 15 lut 2009, 22:16

To może źle zmierzyłeś środkową kolumnę? Mam trafo z środkową kolumna 4,8cm x 5cm , 567 x 0,8 = 460VA . Producent napisał na tabliczce 13,5A 30,5V co by dawało 410VA . Z autopsji wiem że ten transformator spokojnie wyciśnie i 20A , ale wiadomo wtedy napięcie spadnie . Waga? około 7kg
Masz porównanie , bo chyba źle pomierzyłeś ten transformator :wink:

Pozdrawiam

ptolek
Użytkownik
Posty: 189
Rejestracja: 28 sie 2005, 16:55
Lokalizacja: Kraków

Post autor: ptolek » 16 lut 2009, 7:25

Rdzeń pomierzył dobrze, ale mylicie wymiary całego rdzenia z wymiarami środkowej kolumny. A potrzebne są wymiary środkowej kolumny, żeby policzyć powierzchnię przekroju poprzecznego środkowej kolumny. Potem można podstawić do wzoru :)

Awatar użytkownika
lutownik
Użytkownik
Posty: 517
Rejestracja: 01 paź 2006, 12:37
Lokalizacja: z planety Zi Emia
Kontakt:

Post autor: lutownik » 16 lut 2009, 18:15

To jak zmierzyć środkową kolumnę??

roman21
Użytkownik
Posty: 143
Rejestracja: 18 wrz 2006, 17:04
Lokalizacja: gryfice

Post autor: roman21 » 17 lut 2009, 9:28

Prostym językiem .Zmierz jej wysokość plus grubość.Następnie przemnóż.

Awatar użytkownika
timo66
Moderator
Posty: 1807
Rejestracja: 20 maja 2006, 19:15
Lokalizacja: 66'15" M.a.R.s.
Kontakt:

Post autor: timo66 » 17 lut 2009, 15:36

Jeden wymiar to po prostu grubość - czyli ilość blach . Z szerokością jest trochę gorzej i jak widzę na zięciach chyba bez niszczenia karkasu się nie obędzie, chyba że jest szczelina między karkasem a rdzeniem [ czasami jest tam wbity klin] . Tak szacując gdyby środkową kolumna miała 3cm , to moc możliwa do osiągniecie była by w okolicach 200VA

Awatar użytkownika
lutownik
Użytkownik
Posty: 517
Rejestracja: 01 paź 2006, 12:37
Lokalizacja: z planety Zi Emia
Kontakt:

Post autor: lutownik » 17 lut 2009, 22:28

Słyszałem że można także określić prąd po grubości przewodów jakimi nawinięte jest uzwojenie wtórne trafa. Wie ktoś w jaki sposób???