Jak zmierzyć natężenie w zasilaczu?

Jesli jesteś początkującym elektronikiem, to tu z pewnością znajdziesz pomoc. Miejsce dobre do dyskusji nad podstawami elektroniki w zakresie teorii i praktyki.
Andrzej_P
-
Posty: 12
Rejestracja: 04 cze 2008, 14:03
Lokalizacja: polska

Post autor: Andrzej_P » 04 lip 2008, 17:48

Podłączyłem opornik 47 i strasznie się nagrzał.
Wyszło
Vo=15,0
Vb=9,20
Rwe=29,63

[ Dodano: 2008-07-04, 19:22 ]
To jak mam to obliczyć. Proszę o wytłumaczenie krok po kroku.

Jony130
Moderator
Posty: 3170
Rejestracja: 11 sie 2005, 16:33
Lokalizacja: wrocław

Post autor: Jony130 » 04 lip 2008, 18:48

Czyli masz zasilacz o wydajności ok 100mA..150mA.
A jak podłączysz 220ohm to o ile spadnie?

Andrzej_P
-
Posty: 12
Rejestracja: 04 cze 2008, 14:03
Lokalizacja: polska

Post autor: Andrzej_P » 04 lip 2008, 18:53

Przy 220 jest tak
Vo=15,00
Vb=12,46

Jony130
Moderator
Posty: 3170
Rejestracja: 11 sie 2005, 16:33
Lokalizacja: wrocław

Post autor: Jony130 » 04 lip 2008, 19:00

Aha czyli masz "mięki" zasilacz. I jak widzisz napięcie szybko spada przy wzrośnie prądu.
Jeśli urządzenie będzie pobierać więcej niż 56mA to napięcie spadnie z 15V do 12V.
Albo inaczej, twój zaliczalny da napięcie z przedziału 15 do 12V gdy prąd pobierany przez odbiornik nie przekroczy 56mA.
A tak właściwie to co to za zasilacz :?:

Andrzej_P
-
Posty: 12
Rejestracja: 04 cze 2008, 14:03
Lokalizacja: polska

Post autor: Andrzej_P » 04 lip 2008, 19:06

Na zasilaczu znalazłem napis 9 V i 850mA ale czemu jest 15? Jest mostek prostowniczy i kondensator filtrujący. Ale czemu jest 15V i jeśli jest większe napięcie to ile jest max amper? Jak to obliczyć. Bo mam dostęp do zasilaczy ale nie ma na nich podanych wartości?

Jony130
Moderator
Posty: 3170
Rejestracja: 11 sie 2005, 16:33
Lokalizacja: wrocław

Post autor: Jony130 » 04 lip 2008, 19:16

Aha czyli wszystko jasne.
Masz po prostu zasilacz niestabilizowany z "miękkim" transformatorem.
Który da ok. 9V gdy prąd obciążenia wynosi ok 150mA do 850mA.
A gdy prąd jest mniejszy (w przedziale 0A do 56mA), da nam napięcie z przedziału 15V do 12V.
I niestety żadnych dodatkowych obliczeń nie jesteśmy w stanie zrobić. Tak to już jest w elektronice nie wszystko da się obliczyć.

Podsumujmy, jeśli potrzebujesz zasilacza który daje 15 do 12V to prąd pobierany przez układ nie możne wynieść więcej niż 60mA.
A jeśli układ pobiera więcej niż 100mA zasilacz da nam w okolicy 9V

Andrzej_P
-
Posty: 12
Rejestracja: 04 cze 2008, 14:03
Lokalizacja: polska

Post autor: Andrzej_P » 04 lip 2008, 22:30

Czyli jeśliby był stabilizowany to miałby cały czas np 9 V niezależnie od pobieranego natężenia?
Co oznacza z "miękkim" transformatorem? Co zrobić żeby był stabilizowany?
I jak obliczyć max natężenie jakie można wycisnąć z trafka na którym nie ma żadnych oznaczeń i ma się do dyspozycji tylko miernik? Jakie to obliczenia?
Bo z tych podanych wcześniej nie za bardzo wiem o co chodzi. Są różne wartości pomiarów. Czy tak ma być czy np przy oporniku 220 i 100 natężenie ma wyjść takie samo?
Czemu nie dało się obliczyć? Jak obliczyłeś to 60mA przy którym napięcie jest 12-15V?

Jony130
Moderator
Posty: 3170
Rejestracja: 11 sie 2005, 16:33
Lokalizacja: wrocław

Post autor: Jony130 » 05 lip 2008, 13:36

Andrzej_P pisze:Czyli jeśliby był stabilizowany to miałby cały czas np 9 V niezależnie od pobieranego natężenia?
Co oznacza z "miękkim" transformatorem? Co zrobić żeby był stabilizowany?
W pewnym zakresie prądów miał byś te 9V jak byś wstawił jakiś scalony stabilizator.
A co to jest miękki transformator to poczytaj tu:
https://elportal.pl/pdf/k01/74_30.pdf
I jak obliczyć max natężenie jakie można wycisnąć z trafka na którym nie ma żadnych oznaczeń i ma się do dyspozycji tylko miernik? Jakie to obliczenia?
Czemu nie dało się obliczyć?
No niestety bez pomiar się nie obejdzie, bo nie znamy szeregowej rezystancji uszytego transformatora.
Moc transformatora można oszacować po wielkości i korzystając z prostego wzoru
P = S^2. Czyli powierzchnia przekroju środkowej kolumny w cm^2 podniesiona do kwadratu.
http://www.fonar.com.pl/audio/porady/art4/art.htm

A te 60mA to w zaokrągleniu wynik twoich pomiarów.
Jak podłączyłeś R=220 to napięcie spadło do 12.5V czyli popłyną prąd 56mA.
Więc śmiało można przyjąć ze jak prąd nie przekroczy te 56mA to napięcie nie spadnie poniżej 12V.

Andrzej_P
-
Posty: 12
Rejestracja: 04 cze 2008, 14:03
Lokalizacja: polska

Post autor: Andrzej_P » 05 lip 2008, 13:48

Czyli mogę podłączyć pod ten zasilacz diody led tyle żeby nie przekraczały tych 60mA i wtedy będzie napięcie 12V takie jak jest potrzebne do nich z rezystorem?
Jak odbywa się pomiar natężenia w zasilaczach laboratoryjnych z wyświetlaczem led (ograniczenie prądowe)?
Nie dałoby się tak zmierzyć ile zasilacz ma max amper?

Jony130
Moderator
Posty: 3170
Rejestracja: 11 sie 2005, 16:33
Lokalizacja: wrocław

Post autor: Jony130 » 05 lip 2008, 16:10

Andrzej_P pisze:Czyli mogę podłączyć pod ten zasilacz diody led tyle żeby nie przekraczały tych 60mA i wtedy będzie napięcie 12V takie jak jest potrzebne do nich z rezystorem?
Dokładnie tak. Rezystor 680 do 1K
Andrzej_P pisze:Jak odbywa się pomiar natężenia w zasilaczach laboratoryjnych z wyświetlaczem led (ograniczenie prądowe)?
Pomiar odbywa się w ten sam sposób jak i ty mierzysz prąd.
Po prostu ten amperomierz pokazuje ile prądu aktualnie pobieramy z zasilacza.

ODPOWIEDZ