Nie moge wymusic logicznej 1 na wejsciu 2051

To forum jest dla wszystkich pasjonatów wiecznie młodych mikrokontrolerów '51. Wymiana doświadczeń i pomoc dla początkujących w pisaniu programów zarówno w C, Asemblerze jak i BASCOM. Zapraszam znawców tematu, aby pomogli wszystkim początkującym!
ODPOWIEDZ
Arko
-
Posty: 16
Rejestracja: 02 gru 2006, 11:04
Lokalizacja: okolice Kielc
Kontakt:

Nie moge wymusic logicznej 1 na wejsciu 2051

Post autor: Arko » 07 lut 2007, 16:53

Witam
Mam prosty uklad.
Na wejscia portu 1 daje 24 volty (sygnaly roznech czujnikow) przez dzielnik rezystorowy (przy kazdym wesciu).
Dzielnik sklada sie z szeregowego rezystora 7.5k i rownoleglego ktory jednoczesnie sciaga wejscie procesora do masy 2,2k.
Kiedy w programie mam wykryc 0, jest ok. Ale nie udaje mi sie przez ten dzielnik wykryc 1. Na dzielniku sa dziesiatki milivoltow. Nie pomoglo zmniejszanie wartosci rezystorow. Przez chwile bylo nawet cos kolo 1.5k i ledwie bylo 200mV.
Musze wykryc prockiem sygnal 24V. i takie zjawiska mi sie dzieja :-/

Steruje tez tranzystorem npn. i na wyjsciu procka ktore go steruje nie uzyskuje 5V. Czesto jest 0.8V, czasem 2V tranzystor wlacza leda.
Sprawdze dokladnie czy to wynik dzialanie programu czy rzeczywiscie sterowanie plusem jest takie liche...
Pozdro Arko

ZbeeGin

Post autor: ZbeeGin » 07 lut 2007, 17:47

A czy przed odczytem portu do rejestru wpisujesz jedynki? '51 ma to do siebie, że aby port pracował jako wejścia należy wpisać jedynki.

Arko
-
Posty: 16
Rejestracja: 02 gru 2006, 11:04
Lokalizacja: okolice Kielc
Kontakt:

Post autor: Arko » 07 lut 2007, 21:07

Nic takiego nie robie...
Mozesz wrzucic kawalek kodu jak to ma wygladac? Chyba nie rozumie na czym to mialoby polegac i czy to potrzebne...

ZbeeGin

Post autor: ZbeeGin » 07 lut 2007, 21:48

Arko pisze:Mozesz wrzucic kawalek kodu jak to ma wygladac?
Nie mogę, bo nie podałeś w jakim języku piszesz. :(
Arko pisze:Chyba nie rozumie na czym to mialoby polegac i czy to potrzebne...
Myślę, że jasno to napisałem wcześniej. Ale mogę to napisać nieco inaczej. Do portów mających pracować jako wejścia należy wpisać jednynki logiczne - tak aby normalnie panował tam stan wysoki.