Proszę zapoznać się z opisem:
http://www.sklep.avt.com.pl/photo/_pdf/AVT3006.pdf
Problem leży w sygnalizacji działania. Podczas pracy z rozwartym jumperem 1 przekażnik działa przez 20s i następnie program powraca do stanu wyczekiwania - w czasie załączenia przekaźnika miga czerwona dioda a w czasie oczekiwania zielona. W przypadku zwarcia jumpera 1 każde kolejne przyłożenie zajerestrowanej pastylki powoduje zmiane stanu przekaźnika.. tylko wtedy zarówno w czasie włączenia jak i wyłączenia ciągle miga zielona dioda - nie wiadomo kiedy przekaźnik jest włączony a kiedy wyłączony - i to jest właśnie mój problem - jak spowodować /zmiana w programie poniżej/ aby podczas tego drugiego rodzaju pracy w stanie włączenia przekaźnika również migała czerwona dioda sygnalizując stan załączenia a po przyłożeniu zarejestrowanej pastylki i powrotu do stanu wyłączenia przekaźnika migała zielona dioda / czyli ponownie stan oczekiwania/. Proszę o pomoc z którego miejsca programu co skopiować i gdzie wkleić - patrz niżej. DZIĘKI!!
kod programu do kitu AVT-3006
--------------------------------------------------------------------------------------------
Proszę dbać o czytelność postów.
Kod zamieszczony niezgodnie z regulaminem - pkt. 9 - zmieniłem na link
marcing
Gdzie dokonać zmiany w programie AVT3006
Gdzie dokonać zmiany w programie AVT3006
Ostatnio zmieniony 01 sty 1970, 1:00 przez seg, łącznie zmieniany 4 razy.