AVT 1428 - Regulator temperatury
AVT 1428 - Regulator temperatury
Chcę zmontować kit Regulatora temperatury z EP 6/2006 i mam pytanko: czy ścieżki na płytce między przekażnikiem a złączem obciążenia "pociągną" 1.5kW?? Z tego co przeczytałem przekażnik może sterować obciążeniami do 3,5 kW ale czy ścieżki się nie spalą. I jeszcze jedno: W opisie nie jest napisane co ustawia się jakim PR-em, czy ktoś wie to??
Ojej...Brzozza93, czy Ty przeczytałeś dokładnie ten opis...?Brzozza93 pisze: I jeszcze jedno: W opisie nie jest napisane co ustawia się jakim PR-em, czy ktoś wie to??
Kluczowe jest stwierdzenie - "(...)pracujących w typowym układzie
okienkowego komparatora napięcia." ( str.83, góra, prawa szpalta)
i to powinno Ci wystarczyć, aby samodzielnie do reszty dojść, naprawdę....
inna nazwa tego układu to "dyskryminator okienkowy", proszę poczytać:
i teraz tak (fragment schematu w załączniku):
gałąź rezystorów R6,PR2, R1,PR3, R5,PR1 jest zasilana
ze źródła napięcia wzorcowego o wartości 1.2V (LM385/1.2)
wartości napięć U1, U2 są porównywane w Uwe (dostarczanym z czujnika)
na wyjściu IC1A pojawi się 1 logiczne, gdy Uwe > U2
na wyjściu IC1B pojawi sie 1 logiczne, gdy Uwe < U1
wniosek taki, że 1 jest na obu wyjściach gdy U2 < Uwe < U1
dolny próg "okienka" (U2) reguluje się R5, PR1, górny próg (U1) - PR2,R6
wysokość okienka - R1,PR3.
a ponieważ gałąź rezystancji określających progi napięć jest zasilana
ze wspólnego źródła - regulacje w pewien sposób od siebie zależą,
więc dostrajanie układu nalezy wykonywać etapami, kręcąc w miarę możliwości
tylko jedną PR-ką...
tasza
- matelektronik
- Użytkownik
- Posty: 161
- Rejestracja: 01 sie 2006, 11:48
- Lokalizacja: Przezchlebie
- Kontakt: