Logo Siemens - programowanie

Post autor: sipex » 28 mar 2011, 19:11

Witam, mam prośbę. Potrzebuję schemat wyjścia 0-10V - tzn. są dwa przyciski (góra i dół). Jak naciskamy i trzymamy przycisk GÓRA, to napięcie na wyjściu analogowym rośnie aż będzie 10V. Jak trzymamy przycisk DÓŁ, to napięcie spada do zera (oczywiście jeżeli trzymamy przycisk wystarczająco długo). W załączniku mam same przyciski ale naprawdę nie wiem jak zrobić to napięcie. Czy mogę liczyć na pomoc?
Załączniki
Plynna regulacja 0-10.rar
(8.34 KiB) Pobrany 618 razy

Awatar użytkownika
kayron
Użytkownik
Posty: 2088
Rejestracja: 21 wrz 2008, 12:53
Lokalizacja: Poland
Kontakt:

Post autor: kayron » 29 mar 2011, 6:52

A co w tym jest skomplikowanego licznik 2 kierunkowy (UP/Down) wystarczy połączyć z wyjściem analogowym (modułem).
Same przyciski to też banał wystarczy czasówka i impulsator.
Choć muszę przyznać że w Simensie musieli proste oczywiście przekomplikować (Niemcy, kto by inny tak se życie komplikował), bo nie można licznika połączyć bezpośrednio w wyjściem analogowym.
Załączniki
An_Logo_Ster.JPG
Chyba tak to powinno wyglądać.

sipex
-
Posty: 4
Rejestracja: 28 mar 2011, 18:53
Lokalizacja: Toruń

Post autor: sipex » 29 mar 2011, 11:09

Dzięki za podpowiedź. Jednak czegoś nie rozumiem. Gdy trzymam przycisk GÓRA, to na AQ1 cyferki mi rosną i rosną. Nie mam niestety sterownika więc nie mogę sprawdzić ile mam na wyjściu. Jaka liczba odpowiada 10V na AQ1?

Awatar użytkownika
kayron
Użytkownik
Posty: 2088
Rejestracja: 21 wrz 2008, 12:53
Lokalizacja: Poland
Kontakt:

Post autor: kayron » 29 mar 2011, 18:55

He.. ja też nie mam logo, ala sądzę że 1023 lub 1024 odpowiada 10V. Przynajmniej tak jest w sterownikach które ja mam czyli Alpha i Easy.

sipex
-
Posty: 4
Rejestracja: 28 mar 2011, 18:53
Lokalizacja: Toruń

Post autor: sipex » 29 mar 2011, 19:42

To w takim razie jak ustawić, żeby licznik liczył tylko do jakiejś liczby np. do 1024 ?

Awatar użytkownika
kayron
Użytkownik
Posty: 2088
Rejestracja: 21 wrz 2008, 12:53
Lokalizacja: Poland
Kontakt:

Post autor: kayron » 30 mar 2011, 6:23

Oj podstawy się kłaniają.
Ja to zrobiłem tak, trzeba dodać 2 bloczki, bramkę AND która kluczuje przycisk GÓRA w zależności od stanu licznika, zezwalając lub nie na zliczanie w górę.
A w właściwościach licznika ustawić wartość OFF Thershold na 1023 (jednak 1023 nie 1024)
No i trzeba odpowiednio ustawić sobie właściwości bloczka B006 aby pamiętał co trzeba.
Oczywiście znowu tu sobie wszystkiego nie można łączyć dowolnie w Logo.
No i nie wiem czy bloczek AQ1 jest już wyjściem analogowym, czy trzeba go skojarzyć z takowym ?
Załączniki
An_logo_2.JPG
An_Logo_Ster.JPG

sipex
-
Posty: 4
Rejestracja: 28 mar 2011, 18:53
Lokalizacja: Toruń

Post autor: sipex » 30 mar 2011, 15:32

Bardzo dziękuję za podpowiedź. Jednak trafiłem na kompetentne osoby. Jak będę miał jeszcze pytania to pozwolę sobie napisać. Dzięki - układ działa tak jak chciałem.

Awatar użytkownika
kayron
Użytkownik
Posty: 2088
Rejestracja: 21 wrz 2008, 12:53
Lokalizacja: Poland
Kontakt:

Post autor: kayron » 30 mar 2011, 18:44

Nie ma za co? Ja to traktuję jako odkurzenie kiedyś nabytych umiejętności, choć akurat z LOGO miałem bardzo mało styku, ale przynajmniej się zorientowałem co tam nowego u SIMENSA, bo widzę LOGO od czasów w których ja je widziałem wyewoluowało nieco.