Potrzebuję zrobić termometr na procku AVR z termoparą jako czujnikiem temperatury. Nigdy nic z termoparami nie robiłem i nie jestem zabardzo w temacie
Są jakieś dobre "patenty" na podłączenie takiego czujnika do procka?
Faktycznie termopara obsługuję szeroki zakres temperatur i to jej wielka zaleta. Niestety pewną wadą (lub trudnością) jest to, że napięcia, jakimi dysponuje są bardzo małe, dlatego bez wzmacniacza ani rusz i to wzmacniacza najlepiej precyzyjnego. Omawianą stację lutowniczą montowałem z projektu, w EdW i powiem tylko tyle, że wiele mnie i nie tylko mnie nerwów kosztowało uruchomienie jej. Po pewnych przebojach z cudami, jakie pojawiały się na wyświetlaczu stacja działa i sprawuję się znakomicie. Piszę to po to byś był świadomy, że uruchomienie toru pomiaru temperatury było, co najmniej „ciekawe”, · ale działa. ja miałem podobny problem, kiedy chciałem stabilizować temperaturę 160 oC (termotransfer). W pewnym momencie myślałem o zbudowaniu termostatu, ale ostatecznie wykorzystałem w całości omawianą stację lutowniczą tyle, że zamiast lutownicy chwilowo wpinam termoparę (zabraną z miernika uniwersalnego). W EP też pojawił się projekt termometru na termoparze J i K (chyba AVT918 EP 2/2006).
-
Arnold_S.
Wszystko fajnie, tylko jak(czym) mierzyć temperaturę odniesienia?
Jeśli ona się zmienia(bo tak jest), to pomiar(wartość napięcia na wyjściu) też "pływa".
Napięcie na wyjściu jest proporcjonalne, jest funkcją różnicy temperatur końców: U=f(T1-T0).
Aby poprawnie mierzyć temperaturę, trzeba znać temperaturę jednego końca termopary.
Inaczej pomiar jest tylko orientacyjny i nie ma sensu wyświetlać go z dokładnością co do stopnia, czy ułamków stopnia.
Przy okazji wrzucam charakterystyki termoelementów do załącznika.
Jeśli ona się zmienia(bo tak jest), to pomiar(wartość napięcia na wyjściu) też "pływa".
Napięcie na wyjściu jest proporcjonalne, jest funkcją różnicy temperatur końców: U=f(T1-T0).
Aby poprawnie mierzyć temperaturę, trzeba znać temperaturę jednego końca termopary.
Inaczej pomiar jest tylko orientacyjny i nie ma sensu wyświetlać go z dokładnością co do stopnia, czy ułamków stopnia.
Przy okazji wrzucam charakterystyki termoelementów do załącznika.
- Załączniki
-
- TERMOPARA.jpg (5.19 KiB) Przejrzano 9353 razy
-
- termoelementy.zip
- (170.02 KiB) Pobrany 615 razy
no, dokładnie tak....tylko w czym problem?Arnold_S. pisze:Aby poprawnie mierzyć temperaturę, trzeba znać temperaturę jednego końca termopary.
temperaturę zimnego końca można pomierzyć takim np. LM35
lub wspomnianym DS18B20... od 'gorącej' T odejmujemy 'zimną' T i jest ok...
tu chyba nawet lepiej wstawić LM35 ponieważ cały tor pomiarowy będzie czysto analogowy,
a przez to łatwy w realizacji....
napięcie z termopary podajemy na jedno wejście sumatora na jakimś WO,
na drugie (tylko z ujemnym znakiem) napięcie kompensujące i tyle....