Oświetlenie: Neonówka we włączniku i świetlówka kompaktowa

Post autor: jocker » 05 maja 2006, 12:26

Witam!
W domowej instalacji oświetleniowej stosuję włączniki z lampką neonową jako elementem podświetlającym. Działa to OK ale z żarówkami - przy zastosowaniu energooszczędnych świetlówek kompaktowych niestety nie sprawdza się taki włącznik, ponieważ przy wyłączonym obwodzie świetlówka mruga. Czy ktoś zna może rozwiązanie tego problemu? Czy są może jakieś układy (schemat), które można by zastosować do takiej instalacji (aby nie trzeba było wymieniać włączników) ? A może ktoś z Szanownych Forumowiczów rozwiązał praktycznie ten problem ?
Z góry dziękuję za wszelkie porady.

Arnold_S.

Post autor: Arnold_S. » 05 maja 2006, 12:45

Próbować można...
Trzeba zbocznikować świetlówkę dwójnikiem kondensator+rezystor(czyli elementy złączone szeregowo wmontować równolegle ze świetlówką, można bezpośrednio w oprawie, tam gdzie są przykręcone kable).
Wartości trzeba dobrać doświadczalnie.

Ale i tak najlepiej wywalić neonówkę z wyłącznika - to najpewniejsze rozwiązanie. :)

krzych
-
Posty: 68
Rejestracja: 25 lut 2006, 22:23
Lokalizacja: ***********

Post autor: krzych » 05 maja 2006, 17:33

Sprubój może dać większy (znacznie większy) rezystor szeregowy neonówki. Zmniejszysz przez to prąd całego obwodu (szeregowego połączenia świetlówki kompaktowej i neonówki), na tyle by świetlówka nie próbowała się zapalić (nie migała) a zarazem by neonówka nie zgasła. Powinno się udać :wink: . Wbrew temu, jak niektórzy myślą, neonówka potrafi jarzyć się już przy niewielkim prądzie. Możesz także włączyć neonówkę "na stałe" , by świeciła cały czas. Jeśli miałbyś założony wyłącznik dwubiegunowy to nie byłoby żadnego problemu. Ale z twojego posta wnioskuję, że ty masz wyłącznik jednobiegunowy. W tym przypadku musiał byś doprowadzić do neonówki "drugi biegun".

jocker
-
Posty: 3
Rejestracja: 05 maja 2006, 11:55

Post autor: jocker » 08 maja 2006, 7:14

Dziękuje za odpowiedzi, oczywiście będę próbował z bocznikiem. A tak a propos: ciekawe, czy producenci włączników zauważyli już ten problem i mają "gotowe" rozwiązania włączników dostosowanych do świetlówek kompaktowych ?

Arnold_S.

...

Post autor: Arnold_S. » 08 maja 2006, 7:57

To raczej producentom świetlówek powinno zależeć na prawidłowej współpracy z podświetlanymi wyłącznikami...
:wink:
Do wyłącznika jednobiegunowego nie wmontujesz niczego, co by zapobiegało "mruganiu".

jocker
-
Posty: 3
Rejestracja: 05 maja 2006, 11:55

Post autor: jocker » 10 maja 2006, 11:22

Znalazłem fajną stronkę ze schematami "wnętrza" świetlówek - http://pavouk.org/hw/lamp/en_index.html - chyba trzeba będzie ją przestudiować :D

KaW
-
Posty: 4
Rejestracja: 17 sty 2006, 22:50

Post autor: KaW » 10 maja 2006, 13:09

Rada jest taka ,zeby w szereg z neonowka - moze dwie przeciw sobie-podlaczyc jakas diode zennera - mini -na moze 200V-po sekundzie ....
LUB zapiac oporniki obciazajace do kazdej energooszczednej -tak aby nie mialy jak zbierac to napiecie rzedu 230V x1,421=315v -70v= cale 250v stalego/po wyprostowaniu/
wiec sobie mrugaja te energooszczedne .
Trzeba sprawdzic do jakiego napiecia nie mrugaja ...

Awatar użytkownika
Ertew
Użytkownik
Posty: 1414
Rejestracja: 03 lip 2005, 10:36
Lokalizacja: Leszno
Kontakt:

Post autor: Ertew » 10 maja 2006, 16:50

Kiedyś miałem śmieszny przypadek, z wyłącznikiem zwykłym czyli bez neonówki:
Jak przełącznik był wyłączony i nastąpił zanik napięcia w sieci to zaczynała migać, po jej włączeniu świeciła, a po wyłączeniu posłusznie gasła, i już nie migała.

Arnold_S.

Post autor: Arnold_S. » 10 maja 2006, 17:43

Może ten wyłącznik był uszkodzony i/lub instalacja ma stare przewody(upływność jest czasem taka, że nawet dioda LED w wyłączniku światła potrafi się lekko tlić mimo wykręcenia żarówek, czyli teoretycznie obwód jest otwarty!).

Ryszard49
-
Posty: 2
Rejestracja: 28 sty 2005, 15:37

Post autor: Ryszard49 » 21 maja 2006, 7:22

Witam.
Jeżeli będzie to świetlówka kompaktowa PHILIPS to problem z mruganiem na pewno nie wystąpi. Wystarczy założyć świetlówkę PILA lub jaką kolwiek nie firmową i wystąpi denerwujące mruganie.
Pozdrawiam.

tyrystorek
Użytkownik
Posty: 103
Rejestracja: 22 cze 2006, 12:29
Lokalizacja: lepiej nie mówić
Kontakt:

Post autor: tyrystorek » 11 lip 2006, 10:18

Neonówka w wyłączniku jest połączona z żarówką szeregowo. Jeden z przewodów biegnących do neonówki ( ten od strony lampy) odlutuj i podłącz go do zera