Pomiar prądu, jak to działa?

Jesli jesteś początkującym elektronikiem, to tu z pewnością znajdziesz pomoc. Miejsce dobre do dyskusji nad podstawami elektroniki w zakresie teorii i praktyki.
ODPOWIEDZ
Awatar użytkownika
M@ciej
Użytkownik
Posty: 736
Rejestracja: 13 sie 2005, 21:38
Lokalizacja: Szczecin

Pomiar prądu, jak to działa?

Post autor: M@ciej » 11 cze 2008, 14:40

Witam wszystkich :)

W EdW 3/08 był pokazany układ woltomierza/amperomierza cyfrowego. jest tam fragment układu (rysunek) , który pozwoliłem sobie przerysować.

Mam proste pytanie: jak działa tutaj układ od pomiaru prądu ze wzmacniaczem operacyjnym? Gdy zbudowałem taki układ, wskazania woltomierza bardzo "biegały". Domyślam się,że to wina zakłóceń,ale jak sie ich pozbyć?
Załączniki
zas.JPG
zas.JPG (9.23 KiB) Przejrzano 2804 razy

Jony130
Moderator
Posty: 3170
Rejestracja: 11 sie 2005, 16:33
Lokalizacja: wrocław

Post autor: Jony130 » 11 cze 2008, 15:54

Prąd obciążenia który płynie od wy+ przez RL do Uwy- przez R3 do masy, powoduje powstanie spadku napięcia na R3 równy UR3=Iwy*R3, spadek ten wzmacniany jest potem przez wzmacniacz operacyjny Gmax=1+[(R1+P1)/R2]=2.5[V/V]; Gmin=1+[R1/(P1+R2)]=1.6[V/V]
I przykładowy schemat kolegi Dar.El zaczerpnięty z innego forum.
Obrazek

Awatar użytkownika
M@ciej
Użytkownik
Posty: 736
Rejestracja: 13 sie 2005, 21:38
Lokalizacja: Szczecin

Post autor: M@ciej » 11 cze 2008, 18:02

No właśnie,to jest wzmacniacz stałonapięciowy w konfiguracji nieodwracającej. Sposób narysowania schematu (taki też był w EdW) trochę myli, ale jak się narysuje go tak,jak to się robi w układach audio,to wszystko wyjaśnia :)

Dzięki, powinienem sobie poradzić :)