Projekt sterowania obiektem cieplnym
No bo pewnie cewka, przekaźnika po zwarciu przez tranzystor, pobierała tyle prądu że napięcie na zasilaczu tak siadało że tranzystor się wyłączał, a po ponownym naładowaniu się kondensatorów w zasilaczu ponownie włączał na chwilę. z drugiej strony jak zasilałeś tym jeszcze sterownik PLC to on sam pewnie potrzebuje z 500mA, a zasilacz miał z bieda 355mA.