Jasne, z tym R1 i R2 to zwykłe niedopatrzenieMerki_1988 pisze:Nono, do pewnego momentu (choć z drobnym błędem aczkolwiek wybaczalnym-nie uwzględniłeś rezystancji dynamicznej diod stąd kombinowanie i branie poprawek na te 0,7 V) Ci dobrze szło. W trzecim przypadku się zamotałeś. Gdy zewrzesz oba przyciski, prąd MUSI płynąć przez R1 i R2 (gdzie się inaczej zamknie obwód?)
A z rezystancją dynamiczną diod - wiem, że mają rezystancję zależną od (no właśnie - czego? chyba od napięcia), ale zwykle przyjmuje się spadek 0,7V na diodę krzemową i nie wchodzi "głębiej" czyli dioda przewodzi = zwarcie, dioda zatkana = przerwa, i tak też postąpiłem.
Z resztą Twojego postu się oczywiście zgadzam (wraz z poprawką Jony130).
Jony130, gratuluję wiedzy, wzorki też umiem przekształcać ale w takim konkretnym przykładzie tak wszystko scalić to trzeba sporej wiedzy
Pozdrawiam.