Triak
Triak
Co zrobić aby w przypadku uszkodzenia traiaka/uderzenia pioruna nie niszczył on sie w taki sposób iż przewodzi prąd na stałe? Jest to nieuniknione czy można temu jakoś zaradzić?
Tyrystor/triak możesz zabezpieczyć przed przepięciami komutacyjnymi występującymi na nim przy pomocy obwodu RC włączonego np. równolegle do jego elektrod głównych. Co do przepięć atmosferycznych to raczej jego samego nie ochronisz, chroni się cały obwód wejściowy (np. od strony sieci EE) przy pomocy układów RC albo warystorów, ale i tak należy się liczyć ze zniszczeniem zaworu (tyrystora/triaka).
- gwozdex
- Użytkownik
- Posty: 879
- Rejestracja: 24 lut 2006, 10:04
- Lokalizacja: Czechowice-Dziedzice
- Kontakt:
Witam! Mam pytanie odnośnie powyższego postu Gavrona. Mam rozumieć ze żeby zabezpieczyć triaka przed przepięciami (chcę sterować silnikiem 230AC w trybie załącz- wyłącz) należy zbocznikować jego elektrody A1 i A2 szeregowym obwodem RC? Czy raczej te komutacyjne przepięcia to coś innego? Jak dobrać te elementy?
Witam!
Przepięcia komutacyjne występujące na elemencie są związane z jego sterowaniem, czyli włączaniem i wyłączaniem. Nie są to przepięcia atmosferyczne, po prostu elementy te mają swoją bezwładność i nie zawsze wyłączają się tak prędko jak byśmy tego oczekiwali w szczególności przy sterowaniu odbiornikiem RL (silnik), RLC. Do układów tych odnosi się tablica 2.3 w załącznikach w moim poście, co do obliczenia tych elementów to musiał bym troszkę poszperać w notatkach i literaturze na już nie jestem w stanie tego podać. W ostateczności możesz spróbować bez dodatkowych elementów RC, układ też może dawać sobie radę przy niskich częstotliwościach przełączeń np. sieciowych.
Co do przepięć atmosferycznych to musisz chronić cały układ, nie tylko zawór. Wystarczy dać taki element jak warystor w schemacie jak z Rys. 3.123 Elementy te są oferowane np. przez Elfę
http://www.elfa.se/elfa-bin/lt.pl?lang= ... 99&1720309
http://www.elfa.se/elfa-bin/lt.pl?lang= ... 99&1720311
http://www.elfa.se/elfa-bin/dyndok.pl?l ... 012568.htm
{Uwaga na to co jest po lewej stronie na WWW ELFY}
Wejdź tam i dobierz typ. Element ten dobierasz pod względem klasy napięciowej równej lub nieco wyższej od znamionowego napięcia pracy układu tj. dla 1-fazowej sieci zasilającej 230V z zakresu 250-300 powinno starczyć. Musisz brać pod uwagę, jakie napięcie bezpieczne w normalnym stanie pracy ma występować na tym elemencie jak i na wejściu układu.
Przepięcia komutacyjne występujące na elemencie są związane z jego sterowaniem, czyli włączaniem i wyłączaniem. Nie są to przepięcia atmosferyczne, po prostu elementy te mają swoją bezwładność i nie zawsze wyłączają się tak prędko jak byśmy tego oczekiwali w szczególności przy sterowaniu odbiornikiem RL (silnik), RLC. Do układów tych odnosi się tablica 2.3 w załącznikach w moim poście, co do obliczenia tych elementów to musiał bym troszkę poszperać w notatkach i literaturze na już nie jestem w stanie tego podać. W ostateczności możesz spróbować bez dodatkowych elementów RC, układ też może dawać sobie radę przy niskich częstotliwościach przełączeń np. sieciowych.
Co do przepięć atmosferycznych to musisz chronić cały układ, nie tylko zawór. Wystarczy dać taki element jak warystor w schemacie jak z Rys. 3.123 Elementy te są oferowane np. przez Elfę
http://www.elfa.se/elfa-bin/lt.pl?lang= ... 99&1720309
http://www.elfa.se/elfa-bin/lt.pl?lang= ... 99&1720311
http://www.elfa.se/elfa-bin/dyndok.pl?l ... 012568.htm
{Uwaga na to co jest po lewej stronie na WWW ELFY}
Wejdź tam i dobierz typ. Element ten dobierasz pod względem klasy napięciowej równej lub nieco wyższej od znamionowego napięcia pracy układu tj. dla 1-fazowej sieci zasilającej 230V z zakresu 250-300 powinno starczyć. Musisz brać pod uwagę, jakie napięcie bezpieczne w normalnym stanie pracy ma występować na tym elemencie jak i na wejściu układu.
- gwozdex
- Użytkownik
- Posty: 879
- Rejestracja: 24 lut 2006, 10:04
- Lokalizacja: Czechowice-Dziedzice
- Kontakt:
Dziękuję za szybką odpowiedź!
Dosłownie przed chwilą uruchomiłem mój układ z triakiem BT136 i muszę powiedzieć ze działa bez dodatkowych elementów zabezpieczających! Szczerze mówiąc to wolałbym je (triaki) zabezpieczyć przed tymi przepięciami komutacyjnymi, ale póki co musi być jak jest. Steruję pracą małego silnika 230VAC (około 20W) od okapu kuchennego i jest to silnik bezszczotkowy. Jeszcze raz dziękuje.
Dosłownie przed chwilą uruchomiłem mój układ z triakiem BT136 i muszę powiedzieć ze działa bez dodatkowych elementów zabezpieczających! Szczerze mówiąc to wolałbym je (triaki) zabezpieczyć przed tymi przepięciami komutacyjnymi, ale póki co musi być jak jest. Steruję pracą małego silnika 230VAC (około 20W) od okapu kuchennego i jest to silnik bezszczotkowy. Jeszcze raz dziękuje.
W takiej sytuacji rzeczywiście nie musisz, bo częstość przełączeń i moc odbiornika jest na tyle mała, że same przepięcia na elemencie mogą być znikome dla zdolności udarowych zaworu. Ja w poprzednim poście trochę wyprzedziłem i odniosłem się do układów bardziej energoelektroniocznych i może przez to zamieszałem, w razie czego przepraszam 