Zablokowany Attiny 2313

To forum jest dla wszystkich pasjonatów mikrokontrolerów AVR Atmela. Wymiana doświadczeń i pomoc dla początkujących w pisaniu programów zarówno w C, Asemblerze jak i BASCOM. Zapraszam znawców tematu, aby pomogli wszystkim początkującym!
ODPOWIEDZ
Kamil 1
-
Posty: 70
Rejestracja: 01 cze 2007, 15:20

Zablokowany Attiny 2313

Post autor: Kamil 1 » 10 paź 2007, 19:53

Witam.

Zablokowałem Attiny 2313, gdyż bawiłem się w fuse bitach. Wiem że jest możliwość odblokowania go generatorem 1MHz i właśnie tak go odblokuję. Chcę się dowiedzieć jak mam ustawić FUSE BITS (używam ISPProg) na rezonator zewnętrzny 8MHz aby znów nie zablokować uC?

snow
Użytkownik
Posty: 794
Rejestracja: 16 sty 2007, 3:44
Lokalizacja: lubelskie
Kontakt:

Post autor: snow » 10 paź 2007, 21:30

Jak programujesz w ponyprogu to ma być zaznaczone jedynie SUT0, wszystkie CKSEL mają być odznaczone z dolnej części fusebitów.

Awatar użytkownika
joon
Użytkownik
Posty: 2076
Rejestracja: 30 cze 2007, 22:56
Lokalizacja: Kraków, Przemyśl, Warszawa
Kontakt:

Post autor: joon » 10 paź 2007, 22:24

Bascom ma opcje czyszczenia tych bezpieczników o info pytaj sie ZbeeGina on jest guru w tych sprawach :)

Awatar użytkownika
gwozdex
Użytkownik
Posty: 879
Rejestracja: 24 lut 2006, 10:04
Lokalizacja: Czechowice-Dziedzice
Kontakt:

Post autor: gwozdex » 12 paź 2007, 10:20

Ja słyszałem też o takiej metodzie: zaopatrzamy się w 2 egzemplarz 2313 który nie jest zablokowany i nakładamy go na pacjenta (tak jak byśmy chcieli zaprogramować 2 procesory jednocześnie)wtedy jest szansa, że program zobaczy tego "dobrego" procka a poczas wgrywania softu odblokuje się przy okazji ten zablokowany procek.

Kazik
-
Posty: 17
Rejestracja: 24 sie 2007, 9:52
Lokalizacja: Krosno

Post autor: Kazik » 18 paź 2007, 8:59

Witam!!
Mam pytanko. Czy zna ktos taki schemat do programowania mikrokontrolera , aby go zaprogramowac po za plytka testowa , a nie w niej?
Prosze o odpowiedz.
Z gory dziekuje:)

snow
Użytkownik
Posty: 794
Rejestracja: 16 sty 2007, 3:44
Lokalizacja: lubelskie
Kontakt:

Post autor: snow » 18 paź 2007, 9:49

Reset do zasilania przez np. 4,7k . VCC do VCC (AVCC nie trzeba podłączać), GND do GND, MISO, MOSI, SCK - na odpowiednie nogi. Można dać między VCC a GND kondensator 100nF. Jeżeli masz ustwione fusebity na zewn. oscylator to jeszcze kwarc musisz podpiąć.

ODPOWIEDZ