Pomiar temperatury z wykorzystaniem PT500

Jesli jesteś początkującym elektronikiem, to tu z pewnością znajdziesz pomoc. Miejsce dobre do dyskusji nad podstawami elektroniki w zakresie teorii i praktyki.
ODPOWIEDZ
KRD
-
Posty: 30
Rejestracja: 10 lis 2011, 10:59
Lokalizacja: Kwidzyn

Pomiar temperatury z wykorzystaniem PT500

Post autor: KRD » 30 lis 2011, 10:29

Witam, chciałbym za pomocą czujnika PT500 mierzyć zmiany napięcia spowodowane zmianami rezystancji wspomnianego czujnika. Czy następujący schemat jest poprawny ?

Obrazek

Dla uproszenia obliczeń przyjmujemy, iż prąd jaki chcę uzyskać to 1mA. Rezystory dobrane tak aby przez czujnik płynął wspomniany prąd. Za pomocą wyjść TMP1-1 (odniesienie) TMP1-2 (zmiany napięcia) przesyłam wartości napięć do uC. Kontroler przelicza zmianę rezystancji na temperaturę za pomocą wpisanej tabeli.

Czy na wyjściu TMP1-1 powinienem wstawić jakiś rezystor ? Rezystancje przewodów będą niewielkie, gdyż przewody będą miały po kilka/kilkanaście cm.

MiW
Użytkownik
Posty: 226
Rejestracja: 28 sty 2007, 11:32
Lokalizacja: Kraków
Kontakt:

Post autor: MiW » 15 sty 2012, 21:02

Jeśli TMP1-1 i TMP1-2 to wysokooporowe wejścia przetwornika A/C, układ jest pozbawiony wszelkiej użyteczności. Prąd nie ma jak płynąć do masy i na obydwu wyjściach będzie napięcie zasilania - 3V.
Układ będzie działał, jeśli obydwa wyprowadzenia czujnika będą połączone z wejściami i podciągnięte rezystorami: jeden do +3V, drugi do masy.

R będzie wtedy do wyliczenia jako R0 (TMP1-TMP2)/TMP2

ODPOWIEDZ