Mierzenie napięć elektrycznych zmiennych

Jesli jesteś początkującym elektronikiem, to tu z pewnością znajdziesz pomoc. Miejsce dobre do dyskusji nad podstawami elektroniki w zakresie teorii i praktyki.
ODPOWIEDZ
Quentin
Użytkownik
Posty: 140
Rejestracja: 01 maja 2008, 14:28
Lokalizacja: Unknown

Mierzenie napięć elektrycznych zmiennych

Post autor: Quentin » 10 maja 2008, 21:20

Witam :-)

Mam pytanie odnośnie mierzenia napięć elektrycznych zmiennych. Przeczytałem w książce, że:
Elektronika łatwiejsza niż przypuszczasz - Układy pisze:Pewna różnica [czym się różni napięcie zmienne od stałego] występuje także w wartościach kΩ/V. Wartość rezystancji wew. przyrządu [miernika] przy pomiarach napięć zmiennych jest niestety mniejsza niż przy pomiarach napięć stałych. I tak, miernik o rezystancji wew. dla napięcia stałego równej np. 20kΩ/V, może dla napięcia zmiennego przedstawiać rezystancję równą 10kΩ/V.
Rozumiem fragment, tylko ciekaw jestem czy w nowych i dobrych miernikach, jeśli rez. wew. wynosi też np. 20kΩ/V dla napięcie stałego, to przy pomiarze napięcia zmiennego obniży się o 10 i wyjdzie 10kΩ/V (w co wątpię, ponieważ ta książka ma ok. 20 lat...), obniży się o wiele mniej, czy może nie obniży się wcale :?:

Z góry dzięki za pomoc ;-)

Pozdr. :-)

Awatar użytkownika
Luminofor
Użytkownik
Posty: 1373
Rejestracja: 27 lis 2007, 17:17
Lokalizacja: Polska

Post autor: Luminofor » 10 maja 2008, 21:27

Wydaje mi się że ma to związek z wartością skuteczną przebiegów zmiennych.

000andrzej
Użytkownik
Posty: 424
Rejestracja: 01 lip 2005, 19:36
Lokalizacja: Kraków

Post autor: 000andrzej » 10 maja 2008, 21:57

quentin - fajnie, ze próbujesz tego dociec. Takie rezystancje mierników występowały przy miernikach typu LAVO, czyli takich, gdzie nie występowały żadne układy elektroniczne (dynamiczne). Od jakiegoś czasu multimetry mają na wejściu zastosowany wzmacniacz operacyjny powodujący, że rezystancja wejściowa jest co najmniej rzędu 100kΩ/V, w obecnych miernikach są to megaomy. Więc nie zajmuj się takimi błędami pomiaru, chyba że chcesz. Będzie to podobnie jak w układach stałoprądowych. Każdy miernik ma swoją klase dokładności. W DTR zawsze masz napisane z jaką dokładnościa mierzone są parametry. I zamiast liczyć, cudować, przyjmujemy tą wartość procentowo jako błąd pomiaru i tyle.

Awatar użytkownika
ghazi
-
Posty: 85
Rejestracja: 01 lut 2008, 0:51
Lokalizacja: Wrocław
Kontakt:

Post autor: ghazi » 11 maja 2008, 14:01

000andrzej pisze:(...) Więc nie zajmuj się takimi błędami pomiaru, chyba że chcesz. (...) I zamiast liczyć, cudować, przyjmujemy tą wartość procentowo jako błąd pomiaru i tyle.
W 99% przypadków - faktycznie, to co nam pokaże miernik jest wystarczające. Ale trzeba mieć jakąś świadomość tego co się robi, bo może się okazać, że gdzieś w układzie pojawiają się rezystancje rzędu MΩ a sposób pomiaru spowoduje utworzenie się dzielnika napięcia wraz z przyrządem. Miernik "wypluje" np. 20V, a w układzie jest 40V. Pomijam tutaj pomiar woltomierzem magnetoelektrycznym (taki ze wskazówką ;)) o rezystancji wew. rzędu kΩ, bo różne cuda się mogą pojawiać ;)

Jak ktoś nie wierzy, a wybitnie mu sie nudzi i chce obalić prawo Ohma, to niech włączy szeregowo z woltomierzem rezystor ~MΩ i zobaczy, że nagle napięcie "spadło" o połowe :lol:

ODPOWIEDZ