spadek napiecia na przewodzie

Jesli jesteś początkującym elektronikiem, to tu z pewnością znajdziesz pomoc. Miejsce dobre do dyskusji nad podstawami elektroniki w zakresie teorii i praktyki.
ODPOWIEDZ
krzychu_kd
-
Posty: 12
Rejestracja: 15 lip 2006, 12:34
Lokalizacja: Opole
Kontakt:

spadek napiecia na przewodzie

Post autor: krzychu_kd » 09 sie 2006, 22:02

hej nie wiem czy to tu podlega ten temat Smile mam taki banalny problemik musze obliczyc spadek napiecia na przewodzie o dlugosci 10m i srednicy 4mm [kwadrat] i przy plynacym przez niego pradzie 10A obliczylem to ale znalazlem kilka wzorów na to i mi sie to ciut rozbiega :/ jakby ktos mógl powiedziec który jest wlasciwy welkie dzieki z góry

tasza
Użytkownik
Posty: 1391
Rejestracja: 21 lut 2005, 15:02

Post autor: tasza » 09 sie 2006, 23:41

krzychu_kd pisze: i srednicy 4mm [kwadrat]
hmm, a może się zdecyduj...?
a) średnica wynosi 4mm (stąd promień 2mm), stąd przekrój S = PI * r²
b) przekrój wynosi 4 mm²

co do dalszych obliczeń - tu nie ma zbyt wielu możliwości...

R = ρ* L / S
ρ - rezystywność, z tablic mat/fiz - zależy od materiału,
L - długość w m,
S - przekrój w mm²

U = I * R

tasza

PS.
a poza tym....
:arrow: http://elektron.pol.lublin.pl/users/keo ... w02all.pdf

GAVRON
Użytkownik
Posty: 552
Rejestracja: 26 maja 2006, 8:44
Lokalizacja: Łaziska Górne

Post autor: GAVRON » 09 sie 2006, 23:59

Sprawa zaiste tendencyjna, ale odpowiem.

Wszystko zależy, jaki to przewód (z jakiego materiału np. aluminiowy czy miedziany) i czy to 10A to prąd stały czy przemienny.

Załóżmy że mamy do czynienia z przewodem miedzianym o przekroju (nie średnicy) w (mm2 ) i przepływający przez niego prad w (A) to prąd stały, wówczas spadek napięcia w (V) jest związany z jego rezystancją właściwą (ρ) lub jak kto woli przewodnością właściwą (γ) czyli odwrotnością tej pierwszej i wyraża się wzorem:

Dla jednej żyły kabla:

ΔU=I*(l[m]/γ[S/m]*S[m²])

Ponieważ kable z reguły mają 2 żyły to spadek jest 2 krotny, czyli powyższe mnożymy razy 2.
Rezystywność lub przewodność właściwą znajdziesz w tabelach dla danych materiałów.

Szkopuł w tym że można się pomylić przy liczeniu, wszystkie obliczenia musisz zachować przy odpowiednich jednostkach, ponieważ milimetr to nie metr, a milimetr kwadratowy to nie metr kwadratowy a tym bardziej nie sam metr.

I tak dla przykładu:

{wzór znajdzesz w załączniku (plik wordowski)}

Natomiast sam napisałeś w poście przewód o średnicy i tu podałeś wielkość w mm [kwadrat],
W mm2 podajemy pole przekroju (przekrój) S, a średnicę d podajemy w mm (jest to 2 razy promień okręgu). Żeby przejść z średnicy na przekrój wystarczy ci wzór.

{wzór znajdzesz w załączniku (plik wordowski)}

W przypadku prądu przemiennego (sinusoidalnego) sprawa się nieco komplikuję, bo chodzi tu między innymi o impedancję (Rezystancję i reaktancję) przewodu i efekt naskórkowości, ale zasady rządzą te same.

P.S.

Przepraszam tasza, ale w momencie pisania swojej odpowiedzi nie zauważyłem twojej ale po wysłaniu już tam była, byc może się niepotrzebnie powtórzyłem :oops: .
Załączniki
Spadek napięcia .zip
(6.8 KiB) Pobrany 602 razy

ODPOWIEDZ