Witam,
Mam problem...Zaprojektowałem płytkę ale nie wiem jakie są ogólnie przyjęte standardy?, Tzn jaka ma być odległość ścieżki 230 volt sinus od zwykłęj sieżki 12 V. lub jaka ma być odległość dwóch ścieżek 230 V. JAkie mają być szerekości tych ścieżek itp??
Wie ktoś gdzie to można znaleźć??
z góry dziekuje
Pozdrawiam
Standardy podczas projektowania PCB?
Pytanie jest takie czy te 230 V jest odseparowane transformatorem od reszty układu, jeśli tak to jaka jest zakładana wytrzymałość tej separacji, np. jeśli tensformator ma wytrzymać próbę napięciową między pierwotnym a wtórnym uzwojeniem 4000VAC (50Hz) to w takim przypadku odległości pomiędzy ścieżkami 230V a 12V powinny uwzględnić ten fakt i trzeba założyć bezpiecznie, że na 1000V musisz zrobić odstęp 1,5mm na druku czyli razem ok. 6mm, w praktyce na druku pokrytym maską wystarczy 4mm.
W Polsce większość firm wykonuje druki z minimalnym odległościami pomiędzy ścieżkami i padami 8 milsów
Poszukaj na forum chyba już była podobna dyskusja na ten temat
W Polsce większość firm wykonuje druki z minimalnym odległościami pomiędzy ścieżkami i padami 8 milsów
Poszukaj na forum chyba już była podobna dyskusja na ten temat
już znalazłem, temat na forum chyba nie był poruszany.
Pozdrawiam
Pozdrawiam
- Załączniki
-
- Prąd maksymalny i najmniejsza odległość miedzy ścieżkami.rar
- (56.83 KiB) Pobrany 3152 razy