Pytanie o parametry transformatora

Tutaj mozesz poruszać tematy ogólne powiązane z elektroniką, np. dyskusje na temat podzespołów, układów, zasad ich działania. Czyli można pisać o wszystkim czego nie da się przyporządkować do innych działów.
ODPOWIEDZ
bialykiel
-
Posty: 3
Rejestracja: 14 kwie 2008, 13:23
Lokalizacja: Nowe miasto

Pytanie o parametry transformatora

Post autor: bialykiel » 16 gru 2017, 22:06

Witam
Moze ktoś z was pracował z takim trafokiem jak w załączniku
Bo planuje użyć kilku takich do budowy prostownika i niewiem jakie bedą zmiany parametrów przy podlanczeniu obciążenia
Oraz jaki prąd otrzymam za mostkiem prostowniczych
Pozdrawiam czekam na odpowiedz
url=https://obrazki.elektroda.pl/3451543200_1508485720.jpg]Obrazek[/url]ObrazekObrazekObrazek

Jony130
Moderator
Posty: 3128
Rejestracja: 11 sie 2005, 16:33
Lokalizacja: wrocław

Post autor: Jony130 » 17 gru 2017, 11:28

Z tego co widać na zacięciach masz transformator o mocy 0.1KVA = 100VA i napięciu wtórnym w okolicy 14V przy 220V na wejściu.
I prąd wyjściowy 100VA/14V = 7A na obciążeniu czysto rezystancyjnym.
A typowe obciążenie transformatora "mostek + kondensator". Ma bardzo daleko do obciążeń rezystancyjnych.
Dlatego typowy współczynnik korekcji wynosi 1.6 dla mostka Graetza z filtrem pojemnościowym , czyli 7A/1.6 ≈ 4A.

O spadku napięcia ciężko coś powiedzieć. Ale jako pierwsze przybliżenie możesz zmierzyć rezystancję uzwojenia wtórnego (Rw) i obliczyć spadek napięcia.
U = Uoc - Iob*Rw

Gdzie Uoc - to napięcie beż obciążenia na uzwojeniu wtórnym.