autor: Jony130 » 17 gru 2017, 11:28
Z tego co widać na zacięciach masz transformator o mocy 0.1KVA = 100VA i napięciu wtórnym w okolicy 14V przy 220V na wejściu.
I prąd wyjściowy 100VA/14V = 7A na obciążeniu czysto rezystancyjnym.
A typowe obciążenie transformatora "mostek + kondensator". Ma bardzo daleko do obciążeń rezystancyjnych.
Dlatego typowy współczynnik korekcji wynosi 1.6 dla mostka Graetza z filtrem pojemnościowym , czyli 7A/1.6 ≈ 4A.
O spadku napięcia ciężko coś powiedzieć. Ale jako pierwsze przybliżenie możesz zmierzyć rezystancję uzwojenia wtórnego (Rw) i obliczyć spadek napięcia.
U = Uoc - Iob*Rw