Poprzedni temat «» Następny temat
Pytanie o parametry transformatora
Autor Wiadomość
bialykiel
Nowy na forum


Dołączył: 14 Kwi 2008
Posty: 3
Skąd: Nowe miasto
Wysłany: 2017-12-16, 22:06   Pytanie o parametry transformatora

Witam
Moze ktoś z was pracował z takim trafokiem jak w załączniku
Bo planuje użyć kilku takich do budowy prostownika i niewiem jakie bedą zmiany parametrów przy podlanczeniu obciążenia
Oraz jaki prąd otrzymam za mostkiem prostowniczych
Pozdrawiam czekam na odpowiedz
url=https://obrazki.elektroda.pl/3451543200_1508485720.jpg][/url]
 
     
Jony130 


Dołączył: 11 Sie 2005
Posty: 3038
Skąd: wrocław
Wysłany: 2017-12-17, 11:28   

Z tego co widać na zacięciach masz transformator o mocy 0.1KVA = 100VA i napięciu wtórnym w okolicy 14V przy 220V na wejściu.
I prąd wyjściowy 100VA/14V = 7A na obciążeniu czysto rezystancyjnym.
A typowe obciążenie transformatora "mostek + kondensator". Ma bardzo daleko do obciążeń rezystancyjnych.
Dlatego typowy współczynnik korekcji wynosi 1.6 dla mostka Graetza z filtrem pojemnościowym , czyli 7A/1.6 ≈ 4A.

O spadku napięcia ciężko coś powiedzieć. Ale jako pierwsze przybliżenie możesz zmierzyć rezystancję uzwojenia wtórnego (Rw) i obliczyć spadek napięcia.
U = Uoc - Iob*Rw

Gdzie Uoc - to napięcie beż obciążenia na uzwojeniu wtórnym.
 
     
Wyświetl posty z ostatnich:   
Odpowiedz do tematu
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach
Nie możesz załączać plików na tym forum
Możesz ściągać załączniki na tym forum
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku

Skocz do:  


Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group
Strona wygenerowana w 0,02 sekundy. Zapytań do SQL: 10